建筑幕墙施工方案是怎样的?

如题所述

比如铝塑板的吧,


铝塑板幕墙施工方案:


1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求:


(1)应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。


(2)相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。


1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求:


(1)应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;


(2)相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。


1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求:


(1)应横、竖连接构件进行检查、测量、调整;


(2)构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm;


(3)空缝安装时,必须有防水措施,并应有按设计要求的排水孔;


(4)填充硅酮耐候胶时,铝塑板缝的宽度、厚度应按设计计算的技术参数进行施工。


1.2.4铝塑板幕墙的竖向构件和横向构件的组装允许偏差应符合下表的规定。


序号项目尺寸范围允许偏差检查方法


1相邻两竖向构件间距尺寸(固定端头)±2.0用钢卷尺


两块相邻的铝板20m以下20m以下±1.5±2.0用靠尺


2相邻两横向构件间距尺寸间距<2000时间距≥2000时±1.5±2.0用钢卷尺


3分格对角线差对角线长<2000时对角线长≥2000时3.03.5有钢卷尺或伸缩尺


4竖向构件垂直度高度≤30m时高度≤60m时高度≤90m时高度>90m时10152025用经纬仪或激光仪


5相邻两横向构件的水平标高差2有钢板尺或水平仪


6横向构件水平度构件长<2000时构件长≥2000时23水平仪或水平尺


7竖向构件直线度2.5用2.0m靠尺


8竖向构件外表面平面度相邻三立柱宽度≤20m时宽度≤40m时宽度≤60m时宽度>60m时≤2≤5≤7≤9≤10用激光仪


9同高度内主要横向构件的水平度长度≤35m长度>35m≤5≤7用水平仪


10铝塑板下连接托板水平夹角允许向上倾斜不准向下倾斜2.0-0塞尺


11铝塑板上连接托板水平夹角允许向下倾斜0-2.0


1.2.5铝塑板幕墙允许偏差应符合下表的规定。


项目允许偏差mm检查方法


竖缝及墙面垂直度幕墙高度m10用激光仪或经纬仪


H≤30


>30H≤6015


>60H≤9020


>9025


幕墙平面度2.5用2m靠尺、钢板尺


竖缝直线度2.5用2m靠尺、钢板尺


横缝直线度2.5用2m靠尺、钢板尺


缝宽度(与设计值比较)±2用卡尺


两要邻面板之间接缝高低差1.0用深度尺


1.2.6铝塑板幕墙安装安装过程中进行接缝部位的雨水渗漏。


1.2.7铝塑板幕墙安装施工隐蔽工程项目应严格按设计图进行并


检验。


(1)构件与主体的连接节点的安装;


(2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装;


(3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;


(4)幕墙防雷节点的安装;


(5)防火隔离层节点的安装;


(6)其他隐蔽项目节点的安装。


1.2.8铝塑板幕墙组件安装完毕后,对组件与组件间隙应用硅酮


耐候胶密封,涂胶前应对涂胶表面净化,施涂完毕后,胶缝表面应平滑平整。


1.2.9铝塑板幕墙的保护和清洗。


(1)幕墙的构件、面板等制定相应的保护措施。不得发生变形、变色、污染等现象;


(2)施工中幕墙及其构件表面有不良影响的粘附物应及时清除;


(3)幕墙工程安装完成后,制定清扫方案,清扫须避免损伤表面;


(4)清洗铝塑板幕墙时,清洁剂应符合要求,不得产生腐蚀和污染。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考