求一份外墙保温施工安全技术交底

如题所述

一、施工范围根据设计要求3#.6#栋内保温厚度35mm,内墙热桥向内卷边400mm,厚度30mm,所有的飘窗板的顶、底板均同墙面做法。


二、施工流程1、外墙内保温节能施工流程:施工前12h或2h前将墙面浇水→墙面打浆→墙面铺钢丝网片→分两遍做保温砂浆→铺设网格布→抗裂砂浆→养护1.1、基层面处理(1)、驱除浮尘、疏松物、表面凸起物≥10mm应铲平。(2)、基墙为混凝土,空心砌块,基层无油污、无灰尘及其他松软附着物,对于基层表面过于干燥或表面温度超过35℃,应在施工前一天用水冲湿表面。(3)、如果表面过度凹凸,应用水泥砂浆提前补平,以保证保温砂浆层厚度均匀。1.2、垂直、套方、打点、冲筋、厚度控制及面砖保温工程的施工工艺:1、打点、冲筋:用配制搅拌好的保温砂浆直接做成厚度为35mm的灰饼冲筋,达到找平标准。1.3、保温材料搅拌及施工(1)、搅拌:A、严格按照配合比进行搅拌,胶粉料25Kg,玻化微珠15Kg,加自来水10~13Kg。B、搅拌5-6分钟,用手握成团,浆料柔糍无松散现象即可施工。(2)、施工要点:A、保温砂浆施工前12小时用水将多孔砖和找平层墙面淋透,施工前2-3小时再将墙面淋湿。B、趁界面砂浆未干时作保温砂浆,这样确保保温砂浆不会因墙面干燥失水太快而出现开裂等现象;


C、作保温砂浆时应分层施工。第一遍厚度应控制在15mm内。且必须压实,让保温层和基层结合牢固。这是确保保温砂浆不空鼓、开裂、脱落的最有效的保证措施;D、第一遍保温砂浆作好养护24小时(视气温而定,只要表面发白,用手指基本按不动即可)方可做第二遍保温砂浆。保温砂浆的厚度以灰饼为准。之后应养护24小时;用2米直尺压平,灰板压实。E、配好的保温砂浆必须在四小时内施工完。掉地上的砂浆必须4小时内回收使用,严禁使用过时灰;(3)、注意事项:A、现场混料搅拌时,保温砂浆必须整包或整包的倍数进行加水搅拌,严禁将单一包装的保温砂浆分批搅拌。确保保温砂浆的水灰比例。B、由于保温砂浆在搬运过程中可能会造成颗粒分层,因此若对保温砂浆进行抽样检验时,应该对单一包装的保温砂浆进行充分混合均匀的工作,之后方可抽样进行测试。C、保温砂浆在施工后24小时内避免雨淋,防止保温层被雨水冲掉,影响工程质量;3、抗裂砂浆及网格布施工要点:(1)、抗裂砂浆:抗裂砂浆为防水防潮包装,规格为40Kg/袋。为工厂预拌而制成的经聚合物改性水泥基抗渗防裂的单组份砂浆。其抗裂性能好,耐水强度高、压折比柔韧度稳定,施工操作方便,现场加水搅拌均匀即可施工。抗裂砂浆中的骨料比较粗糙(30-50目),正因为粗糙度较大不易产生收缩裂缝,再加上其中的木质纤维和PP纤维混合使用,形成立体、多维的网状结构,能柔性释放应力,从而消除了因温差引起的开裂。(2)网格布A、网格布用于聚合物外墙内保温的抗裂砂浆层中,本工程按行业要求JG158-2004,以及多年施工经验,选用孔距4*4mm、160Kg以上双层网格布。B、加强型抗裂砂浆浆料的配制搅拌机内加净水7.2-8Kg,再加入一袋抗裂砂浆(40Kg),实际搅拌时一般每


次5袋抗裂砂浆,加36-40Kg水。用搅拌机搅拌3分钟,静置3分钟以增加和易性,装入推车前再搅拌一次2-3分钟,重新搅拌时无须添加水和其他材料;C、第一遍抗裂砂浆施工1、待保温砂浆养护好后,如果温度在30-35度左右时,施工抗裂砂浆前2.3小时应在养护好的保温砂浆面上浇一次水。2、在浇好水后的保温砂浆面上抹5mm厚的抗裂砂浆。3、养护时间24小时。D、网格布施工:施工时宜从上向下开始沿墙面阳角处,铺设在固化后的第一遍抗裂砂浆之上。阴阳角处的搭接不应小于50mm,固定阴阳角网前,应先将网折成90°直角,再铺贴、网平整度检验合格后再进行第二遍抗裂砂浆的施工,厚度控制在5-7mm,要求完全覆盖网。用大杠刮平抗裂砂浆层,用木抹搓平并拉毛。E、门窗洞口处用200X300的耐碱玻纤网格布加强,铺设方式为45°角方向加强。玻纤网格布压埋在抗裂砂浆中。


交底人签字:接受交底人签字:年月日

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考