三项四线的漏保开关该怎么接电焊机

现在对于漏保开关很疑惑,希望有实际工作经验的师傅给解答解答
单位的低压电网是中性点直接接地的,现在我们在组装一个配电箱,专门给380V的电焊机和220V的线轴用的,里面全是三相四线的漏保开关和两项的漏保开关,所有漏保开关的上口零线都是一个开关一个开关跨接在一起的.下面有几个问题
1.如果将电焊机的外壳与漏保的零线相接,能不能起到保护的作用
2.如果电焊机外壳接到漏保的零线上,同时外壳又接地的话,能不能用,能不能起到保护作用
3.如果按照2的接法,焊机外壳又接零又接地的话,焊机使用时,在其他开关上接一个220V的用电器,因为零线是跨接的,电流会不会通过焊机用的开关上的零线流回大地导致保护跳闸
4.这种三相四线的开关接电焊机的话,该怎么样接才最合理最正确

1》如果将电焊机的外壳与漏保上(进线)端的零线相接,虽能起到保护作用,但隐患极大,一旦跨接在一起的零线接触不良或断路则有触电危险。
2》如果将电焊机的外壳与漏保上(进线)端的零线相接,同时外壳又接地线,能起到保护作用。既然接了地线,就没有必要再接零线。
3》以上2项都是外壳与漏保上(进线)端的零线相接的,虽然有极小的零线回路电流通过大地传导,因没有经过漏保,所以不会跳闸;若从漏保下(出线)端的零线接外壳,合闸时零线回路电流通过外壳与大地放电形成漏电而k跳闸的。
4》三相四线漏电断路器接220v电焊机时,应接漏保输出的零线和任何一路相线;接380V电焊机时,应接漏保输出的任何两路相线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-03
1.如果将电焊机的外壳与漏保的零线相接,能不能起到保护的作用(不能)
2.如果电焊机外壳接到漏保的零线上,同时外壳又接地的话,能不能用,能不能起到保护作用(不能)
3.如果按照2的接法,焊机外壳又接零又接地的话,焊机使用时,在其他开关上接一个220V的用电器,因为零线是跨接的,电流会不会通过焊机用的开关上的零线流回大地导致保护跳闸(此种方法不成立,因为前两种接法都会导致接焊机的漏保跳闸)
4.这种三相四线的开关接电焊机的话,该怎么样接才最合理最正确(正确的接法是380V焊机接在漏保的下端,焊机外壳接漏保上面的零线或直接做接地保护,就是在焊机附近将接地线直接接到大地)如果220V电器也需要做接地的话,也要将地线接在漏保的上面的零线上,通常除了功率大的电器如空调之类外是不用接地线的。220V如果在三相四线漏保上用时,只在漏保下选任意一根火线和零线接即可,当然如果需要做接地的话,也要将地线接在漏保的上面的零线上。
第2个回答  2011-09-03
1.如果将电焊机的外壳与漏保的零线相接:漏保开关将跳闸。不能用保护接零。
2.如果电焊机外壳接到漏保的零线上,同时外壳又接地的话,:跳闸。
3.如果按照2的接法,焊机外壳又接零又接地的话,焊机使用时,在其他开关上接一个220V的用电器,因为零线是跨接的,电流会不会通过焊机用的开关上的零线流回大地导致保护跳闸。
4.这种三相四线的开关接电焊机的话,最合理最正确的解法:保护接地。
第3个回答  2011-09-03
回答:第一问,不能起到保护作用;第二问,不能,且会跳闸;第三问,会。接法:1,如果你的电焊机是380V的,就接保护器的三根或两根火线,电焊机外壳接地。2,如果你的电焊机是220V的就接保护器的零.火.两根线,电焊机外壳接地。