紧急求助家用空开漏保的规格!

家里装修套内73平米,电器也就3台空调,冰箱,电视,微波炉那些,
电工的意思是:总空开一个2Pc32,2个漏电保护是c20,5个单空开c20
我个人觉得规格是不是小了,想换成总空开2Pc63+2个漏电保护C32+5个单空开C20,电工觉得没必要,问下大家要换吗???

家庭是电力配置的最末端,选用开关你要考虑三个条件同时满足即可:
1,满足入户线和室内配电线路的线径负荷要求。比如入户线一般10平方的线最大配63A开关,配6平方的线最大配50A开关。你的墙体敷设的输出线一般4平方,开关最大用32A,2.5平方最大就用20A。照明线路1.5平方,最最大用16A,一般用10A即可。
2,满足和上级配电箱输出开关容量的配合,如果他的是63A,你就用50A。因为那个开关的大小是经过电力部门依据计划容量计算出来的,是不能更换的,你的入户开关要比它的小一个电流等级,至少相等(相等的话,他用D系列的,你就用C系列的,这样你的开关相对灵敏些,不容易越级跳闸,如果不能区分,还是减流配置吧),否则日后你的电器故障就可能越级跳闸,到那个总配电箱去送电,很麻烦,你有钥匙吗?
3,满足你的负载需要,这是最关键的,阅读空调等电器说明书,看看额定输入功率是多少,换算一下电流,一般开关容量略大于电器额定工作电流即可,1.2-1.5倍吧,太大了容易危险。如果同一路插座带多个电器,要考虑是不是同时工作的问题.。
我同意你的方案,前提是:线路和前级开关容量允许。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-06
我觉得单个的够了,因为现在布线都分房间,总的大点可以
第2个回答  2011-09-01
闸的大小和线径也有关系 太大不行,容易出危险,太小也不行,浪费 你那个是多大的线呢
新楼里面总空开没有32A的了已经