电工: 断路器:分断能力6000A,并不是指当负载电流达到这个电流6000A才分断电路,那是什么意思?

分断能力6000A,并不是指当负载电流达到这个电流6000A才分断电路,其实是断路器断开电路的瞬间(此时电流会很大),它能将其断开的最大瞬间电流.

这是断路器的分段能力 这是断路器的一个重要参数 它表示断路器所能分段的最大短路电流 如果短路电流比这大 那么断路器触头可能由于热效应而融化 就有可能达不到分段电流的效果 致使短路造成的事故范围和影响扩大
简单的来说:离供电电源越近,供电电源短路容量越大,那么在断路器下口所要保护的系统发生短路时,短路电流越大, 例如800KVA变压器低压侧短路电流能达到15KA 那么你在配电室低压柜侧选用6KA的肯定不合适 需选用高分段能力的塑壳式断路器
6000KA的是常见的空气开关 一般用于二三级配电系统 电力系统越靠近用电侧 短路电流越小
楼主有兴趣的话 可以自己学习下短路电流的计算 很多电方面的书籍都有这方面的内容
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
断路器分断能力分为极限分断能力icu和运行分断能力ics,分断能力6000A是指当线路中发生6000A的故障电流时,断路器应能安全的切断电路而不发生触头粘连、爆炸等,这是它的极限分断能力,正常情况下,当发生极限分断以后,不允许再使用。如果运行分断能力等于极限分断能力的话,应急合闸之后必须更换。来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第1个回答  推荐于2017-10-11
额定短路分断能力Icn:在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。
第2个回答  2011-09-02
达到多大电流分段你可以设置,但是最大的设定电流是6000A另外就是短路电流了
第3个回答  2011-09-10
断路器分断能力6000A是指当线路中发生6000A的故障电流时,断路器应能安全的切断电路而不发生触头粘连、爆炸等,这是它的极限分断能力,正常情况下,当发生极限分断以后,不允许再使用。
一般运行分断能力Ics是小于极限分断能力Icu的,不管两者是否相等,发生分断能力接近的大电流短路后之后必须更换断路器。

你想想,平时最多能通几十安培的电流的产品,碰到了几千安培的电流,里面肯定受到很大的破坏!