到变压器2800米左右的距离,2.5KW电机2个,1.5KW4个,1.1KW电机一个不用同时启动,用多粗的线可以正常使用

共计大约12KW,这样远的线路能不能用电,请知道的朋友解答,不胜感激。

若电机为三相电机,需接三相电源,架设四根线,电机满负荷运行时,电流为24安,因线路长,至少选用50平方铝芯线3根,25平方铝芯线1根。
若电机为单项电机,电流为60安,须接120平方铝芯线2根。
两种方式都须在工厂处配补偿电容,可降低线损。
投资12千瓦发动机的钱也许比投资线路的钱要少很多,若要快速上马,建议还是选择发电机。追问

谢谢你的解答,我想在请问一下,如果用12KW的 发电机的话需要投资多少钱?运行的成本会不会很高?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-09
若不考虑成本当然可以,导线截面尽量取大就行。
共计大约12KW,以平均负荷7KW计算,负载电流约14A,若允许末端线与线的电压降为10%(电压降=38V,每根线压降=19V)时,每根铜芯电线的电阻值:
R=U/II=19/14≈1.36(Ω)
线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×2800/1.36≈35(c㎡)
第2个回答  2012-02-09
建议你买个15KW的发电机 比较合适