“晶闸管变换器工作时需要吸收无功功率,并且在电网测会产生很大的谐波电流”这句话要怎么理解?

在关于电流器的一篇论文中有上面的一句话,要怎么理解呢?晶闸管变换器工作时是怎样吸收无功功率的?谐波电流是哪些谐波电流,怎么产生的。希望知道的人帮忙解答一下,小弟不胜感激。

呵呵
先说说谐波吧,什么是谐波?简单地说,电力系统把50赫兹的电压或者电流波,叫做基波,不是50Hz的电压、电流就是电压谐波、电流谐波(或谐波电流)。
晶闸管是非线性元件,电网中还有比如:大功率整流器、中频炉、变频器、劣质节能灯,等等,这类设备的工作电流与电压不成正比,都非线性的负载。
发电机发出的电能,本来是比较规整的50Hz的频率,但是如果负载是非线性设备,就会产生谐波。比如单相整流器,就把50Hz的基波,“整”成具有100Hz、150Hz、200Hz……等等成分的信号,就出现了谐波。这种会产生谐波的设备,我们常常叫它“谐波源”。
谐波的次数:谐波的频率与50Hz的比值,就是谐波的次数,比如:150Hz的,叫3次谐波,350Hz的,叫7次谐波,等等。
电网中,奇次谐波较常见,最多的是3、5、7、9次。偶次谐波很少见。由于谐波次数越高(频率越高),谐波的衰减就越快,所以21次以上的谐波,在电网中很少,因此谐波的监测与治理,都不超过21次。

由于谐波也是能量,是负载从电源供给的能量中产生又还给电网(自身不需要)的,这就形成了类似电动机的建立磁场的能量——需要电源提供但是又不消耗——就是无功功率。这就是晶闸管需要“吸收无功功率”的原因。

由于有这个无功功率,晶闸管的功率因数当然就会降低了。

【提高】谐波对功率因数的影响如何?
这是一个比较复杂的问题。需要运用较深的数学知识。这里我们只给出结论。
从功率因数的基本定义公式:
η= P有/PS
在有谐波的情况下,加入谐波的参数,再通过比较复杂的数学运算,我们可以得到这样一个公式:
η =(I1/I)•cosφ
=λ•cosφ
其中:
λ,叫基波因子。I1 是基波电流, I是总电流。
cosφ,叫相移因子,或者叫基波功率因数。
从公式可以看出,基波因子反映了谐波对功率因数的影响。显然,在总电流I恒定时,谐波电流越大,基波I1就会越小,也就是基波因子就越小,从而功率因数也就越小。
相移因子(基波功率因数)就是基波电流相对电压的滞后情况,是我们熟悉的计算公式。
以前,电网中直流设备较少,所以谐波不多,大多数情况下:
基波电流I1 ≈总电流I,
所以:基波因子λ≈1
所以有:η≈cosφ
这就是以前我们把cosφ等同为功率因数的原因。
因此,以前我们不了解谐波,或者谐波较小时,考虑无功补偿,都主要考虑移相因子的作用,长此下来,我们就把基波功率因数(移相因子)作为了电网的功率因数的来理解。
因此,在有谐波的情况下,基波因子λ小于1,移相因子就算=1,电网的功率因数也都是小于1的。也就是说,有谐波时,仅仅用电容器补偿,功率因数是很难达标的。