如题所述
1、监控立杆下面的地笼是否可以起到接地作用?还是需要在地下埋一根角钢,用扁铁连接到地笼上?2、三合一防雷保护器怎么接地,接到哪里?为避免地电位反击,是否应该远离避雷针的接地?
1、一般立杆基础很浅的,起不到很大的接地效果。要另外埋设接地极最少2米深度,可以连到地龙上,防雷器也可以连到接地极上,如果接地极达到2米以上深度,一般不会出现地电位反击了。立杆接地一般没有要求的那么严格,如果接地电阻要求低于4欧,你就要在立杆下面另外要做小地网