12千瓦的三相热水器需要多大线径,怎么计算?

如题所述

  12千瓦的三相热水器需要4平方铝线。
  根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:
  I=P/(1.732Ucosφ )=12/(1.732X0.38X0.85)=21A(功率因数取0.85)。
  根据口诀,小电流时电缆每平方的安全载流量为5A,所以电缆的平方数=21/5=4.2平方。
  我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185等,所以可以选用4平方铝线。如果电缆较长、且电缆有穿管敷设,则考虑用6平方较安全。
  按电流选电缆口诀
  10下五,100上二,
  25、35,四、三界,.
  70、95,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
  第一部分
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:
  (1~10)平方:五倍
  16、25平方:四倍
  35、 50平方:三倍
  70、95平方:二倍半
  120平方及以上:二倍
  第二部分
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  第三部分
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
  第四部分
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-15
12KW的三相热水器,电流应为18A(电热加半),4平方的铜线足够用(10下5,4*5=20A,此口诀为铝线口诀)