KND系统的数控车床,05报警,换刀时间过长。换刀时电机在工作可刀架不转产生,05报警,换刀时间过长

如题所述

可以给出换刀指令后,去看诊断,看转塔正转的地址线圈是不是为1,
它要是为1,就是 从输出口到刀架电机的线路问题。
它要是为0,就是 刀架正转有条件没满足(如 卡盘没卡紧,液压没压力,)。
是所有的刀号都这样,还是只有一把刀这样?
一把刀这样是这个工位的检测开关坏了,或这把刀的信号没有送到PLC里去,断线了。
全部的刀号都这样是,是供给刀架的DC24V电源没了,或24V电源断线了。或控制刀架电机的正转接触器的电源没有了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-23
如果信号正常,那就是机械卡死了,螺纹丝杆磨损,导致螺距不对,从而增加反转锁紧的行程,导致定位插销越位卡死在定位槽里,这样就不能再进行正转换刀了·
第2个回答  2012-01-27
刀架电机在工作说明发询盘能接受指令工作,系统没有问题,连接电机的是蜗杆靠联轴器连接,蜗杆与涡轮配合。估计是涡轮上面的连接出问题,追问

谢谢,我试了一下,刀架电机工作正常、我拆下电机反转可动,正转不能动。不知是何?

追答

那你就只能拆刀架了,是不是里面的销卡死了。

第3个回答  2012-01-27
改参数 如果不行就是刀架信号盘有问题
第4个回答  2012-01-27
该参数