星三角启动接线图二次线路怎么接

星三角启动接线图二次线路怎么接

星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。

三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。

在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。

当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法。

扩展资料:

星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)

1、星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。

2、角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

参考资料来源:百度百科-星-三角启动

参考资料来源:百度百科-星三角启动器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-23

星三角手动启动接线图二次线路如下

星三角启动,属降压启动,降压启动是指利用起动设备将电压适当降低后,加到电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后再使其恢复到额定电压正常运转。

当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法。

在电动机启动时先用接触器主触头将电动机绕组接成星形接法,待电动机转速升高后,再用另一个接触器主触头将电动机绕组切换成角形接法,每相绕组,上电压由220V升高至380V,达到了降压启动的目的,从而减小起动电流。

扩展资料:

星三角起动要求,容量7.5KW以上的三相异步电动机。电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%。星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子,A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)。

一、星形启动,X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。

二、角形运行,经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

参考资料:百度百科-星-三角启动

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15

星三角启动接线图:

Y—△降压起动控制 

按下起动按钮SF,时间继电器KT和接触器KM2同时通

电吸合,KM2的常开主触点闭合,把定子绕组连接成星形,其

常开辅助触点闭合,接通接触器KM1。KM1的常开主触点闭合,将定子接入电源,电动机在星形

连接下起动。KM1的一对常开辅助触点闭合,进行自锁。经一定延时,KT的常闭触点断开,KM2断电复位,接触器KM3通电吸合。KM3的常开主触点将定子绕

组接成三角形,使电动机在额定        

      图5-18  Y—△降压起动控制 电压下正常运行。与按钮SF串联的KM3的常闭辅助触点的作用是:当电动机正常运行时,该常闭触点断开,切断了KT、KM2的通路,即使误按SF,KT和KM2也不会通电,以免影响电路正常运行。若要停车,则按下停止按钮SS,接触器KM1、KM2同时断电释放,电动机脱离电源停止转动。

本回答被网友采纳