50a的单相空开只能承载约10KW的负载。
63A单相空开:根据公式:电功率等于电压乘以电流 P=UI 那么:电功率=220×63=11000(瓦)=11(千瓦)但是空开的使用必须留有余地,不能满负荷工作。所以,50A的单相空开可以接小于10千瓦的电器。
50A三相空开:根据公式:电功率P=1.732×U×I×cosφ 这里功率因数取0.85 那么:1.732×380×50×0.85=27971(瓦)=27.9(千瓦)因为空开的额定电流必须大于负载电流,所以5A0的三相空开可以接小于27千瓦的电器。
扩展资料:
空气开关的工作条件:
1、开关周围空气温度保持在零上40℃到零下5℃之间。
2、开关周围空气温度24h的平均值不超过零上35℃。
3、安装地点的海拔不超过2000m。
4、大气相对湿度在周围空气温度为零上40℃时不超过50%,在较底温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度零上25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
5、污秽污染等级为3级。
参考资料来源:百度百科-空气开关
参考资料来源:百度百科-三相电