我有二台132KW电动机一台的提升机用别一台是空压机用另加30KW需要选多大变压器,请高手指点点滴滴

如题所述

选用配电变压器时,如果容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。你的总功率是300kw,可以根据以下的方法来选择变压器容量。
你有一个很重要的数据没有提供,就是负载的同时系数。变压器所带实际负荷与设备额定功率之比称为变压器的负荷系数 。对负载来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。你有2台132KW的设备,另加30千瓦的其他负荷,但它们同时使用存在着一个概率,这个概率就是负荷系数。不可能总是同时使用吧?都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己再计算,功率因数选0.85。
用这个公式,s=p*kX/cosφ
变压器的容量s=设备额定功率p×变压器负载率kx/功率因数cosφ=(300×kX)×0.85
这个就是你的变压器容量。
另外, 还应考虑按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器容量应能承受住这种冲击,而且直接启动的电动机中最大的一台一般不应超过变压器容量的30%左右。
综合以上考虑,尤其是考虑电动机启动电流因素,选择400kvA变压器较可靠。尽量靠大不靠小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-29
变压器选200KW就可以,并且还有余量的。追问

我的总功率是300KW,选择200KW的行吗

追答

如果总功率在300KW,变压器一定要大于总功率才行。

第2个回答  2012-01-29
630 KVA的变压器。
第3个回答  2012-02-02
算出总功率除以65%得变压器功率,
第4个回答  2012-01-29
至少315kw