37KW电机用55KW自耦变压器降压启动为什么过电流了

如题所述

问题不明确,首先用55变压器启动37KW电机肯定没有问题,过流的原因不是因为配置了55KW的启动变压器,若能正常启动,在运行中过流,是电机或负载的问题,若不能正常启动,检查启动回路是否正常,检查电机是否正常,检查负载是否正常,检查启动时电压是否正常,调整变压器抽头试一试。追问

可能我没说明白 就是55KW的自藕变压器启动37KW角接电机 启动以后过电流了 达到100多A 电机还过热了

追答

若电机运行正常后电流达到100A,三项平衡,那么可以确定的讲,问题不在启动变压器以及回路上,也不再电机上,可考虑下面两个原因,1、关小水泵出口阀门(微开),若电流下降到正常范围,可说明是泵的流量太大,电机超功率,解决的办法是关小泵出口阀门,调节电流至80A以内运行;2、测量电机运行时电机接线盒内的电压,若小于370V,建议加大电源线的线经。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-04
肯定是电机过流,跟变压器无关,电机出问题,要不就是泵的问题咯,才会电流那么大,正常37KW电机运行电流也就在70A以内的,你电流超那么多应该检查是不是泵入口或者出口门开太大了,所以过流跳闸了。
第2个回答  2012-01-29
造成过流的原因可以有很多,首先应该先查一下你的电路连接是否正确,还有自耦变压器
是否正常,如果不起作用了那还是全压启动,过流也就很正常了,再一个,你用的是不是综合
保护器啊?买回来后有没有调节你的电流值域(大小)让它的保护范围合适。我的回答也只能
从你的提问中简单分析一下,如若还有问题排查不了,就请你再把问题再详细的描述一下。
第3个回答  2012-01-29
自耦变压器是通过一组连贯线圈一定匝数比抽头(一般有3个降压抽头供选择)来降压的,只要功率大于或等于负载功率就可以作为该负载的降压启动器应用,启动电流过大(器件正常时)是因为选择抽头档电压偏高引起。追问

再问一句 以前在书上看的是星-角启动只能用于角接电机的启动 自藕变压器启动只能用于星接电机的启动 今天在知道搜的是自耦变压器启动能适合任何电机的启动 现在有点糊涂了

追答

Y接电机一般功率较小(≤3KW),通常是△接电机采用Y/△启动或自耦变压器降压启动,特殊大功率Y接电机适用自耦变压器降压启动。

第4个回答  2012-01-29
启动电流大,可能是选用的输出较高(自耦变压器),或电机的负载过大。追问

启动没问题 负载就是个水泵

追答

如果启动后电流大,那就跟自耦变压器无关了,检查电机就是了,检查三相电压,电流是否平衡(80A左右)电压基本正常,电流不平,应该是电机线圈故障,电流平,电流大,是超负载。