关于构造柱拉结筋的问题

砌墙砌马牙槎时,应该每50公分就得放拉结筋,问下是两边都要放2根拉结筋,还是只需要一边墙放2根拉结筋深入柱内?

关于构造柱拉结筋的问题
答:按构造柱所处位置:拉结筋穿过柱。
1、端构造柱,只有一边墙,一边要放2根拉结筋,上下间距500mm。
2、角构造柱,是转角墙,两墙各要放2根拉结筋,上下间距500mm(2根拉结筋弯成直角)。
3、中构造柱,两面有墙,两边边各放2根拉结筋,上下间距500mm(2根拉结筋通长)。
4、构造柱三面有墙,三面各放2根拉结筋,上下间距500mm。
砌墙砌马牙槎时,应该每50公分就得放拉结筋,问下是两边都要放2根拉结筋,还是只需要一边墙放2根拉结筋深入柱内?
答: 非抗震设防及抗震设防烈度为6 度、7 度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm 墙厚放置1φ6 拉结钢筋(120mm 厚墙放置2φ6 拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6 度、7 度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。
(注意 现场砌筑易犯错:半砖墙只设1φ6 拉结钢筋,而砌规定半砖墙要设2φ6 拉结钢筋)
2根拉结筋穿过柱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-11
施工规范规定
非抗震设防及抗震设防烈度为6 度、7 度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm 墙厚放置1φ6 拉结钢筋(120mm 厚墙放置2φ6 拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6 度、7 度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。

规范规定只要有墙的临时间断就要放置拉结筋。
第2个回答  2012-02-11
看结构,端柱只有一边,角柱两边都要放,构造柱三面有砌体三面都要放。(:
第3个回答  2012-02-11
两边都要放