组态王在读取PLC存储器里的数据时,怎样设置才能它读取PLC里的32位寄存器的数值呢?

比如我PLC里的存储区V100里的数值是156578这肯定是为32位的,在组态软件里怎样读取这个存储区呢?

  1,VD100
  V100是一个不是个数据。
  2,V100.0才是一个比特位。
  3,VB100是一个字节。
  4,VW100是两字节。
  5,VD100是四字节32位。
  PLC与组态王通常通过RS232串行口进行通讯。组态王开发界面左侧有“设备”选项,设备下有“COM1”和“COM2”选项,选择你要用的COM口,中间窗口出现“新建...",点击后选择设备,先选择“PLC”,再选择“西门子”,再选择“S7 200”,然后选择要用的协议,一般可选“MODUS"。再按步骤进行设置即可,应该还要设置地址,也就是PLC的ID。
  再在数据字典中定义相关变量时,“连接设备”选择你刚定义的。寄存器选择你要用的。如果你在编程时用了该变量,程序运行时会自动读取。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-12
VD100
V100是一个不是个数据,V100.0才是一个比特位
VB100是一个字节
VW100是两字节
VD100是四字节32位本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-13
直读取存储区V100,数据格式选择32位
第3个回答  2012-02-12
定义一个实数变量,进行变量连接到V100就可以了。
相似回答