变压器中性点的接地方式有几种?各有何特点?

如题所述

变压器中性点的接地方式有几种?各有何特点?

电力变压器中性点的接地方式一般有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。
在中性点不接地系统中,当发生单相接地时,三相系统的对称性不被破坏,系统可以正常执行,只是非接地相的对地电压会相应升高,对绝缘不好,故也不允许长期执行。
当系统容量大,线路较长时,接地电弧可能不能自行熄灭。为了防止电弧过电压,可采用经消弧线圈接地的方式。当发生单相接地时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。而中性点直接接地方式可以降低装置绝缘的费用。

变压器中性点的接地方式有几种?中性点套 管头上平时是否有电压?

现代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种中性点不接地;中性点经消弧线圈接地;中性点直接接地。在中性点不接地系统中,当发生单相金属性接地时,三相系统的对称性不被破坏,在某些条件下,系统可以照常执行但是其他两相对地电压升高到线电压水平。
当系统容量较大,线路较长时,接地电弧不能自行熄灭;为了避免电弧过电压的发生,可采用经消弧线圈接地的方式在单相接地时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。既可保持中性点不接地方式的优点,又可避免产生接地电弧的过电压。随着电力系统电压等级的增高和系统容量的扩大,装置绝缘费用占的比重越来越大,采用中性点直接接地方式,可以降低绝缘的投资。我国110、220、330kV及500kV系统中性点皆直接接地。
380V的低压系统,为方便的抽取相电压,也直接接地。关于变压器中性点套管上正常执行时有没有电压问题,这要具体情况具体分析。理论上讲,当电力系统正常执行时,如果三相对称,则无论中性点接地采用何种方式,中性点的电压均等于零。但是,实际上三相输电线对地电容不可能完全相等,如果不换位或换位不当,特别是在导线垂直排列的情况下,对于不接地系统和经消弧线圈接地系统,由于三相不对称,变压器的中性点在正常执行时会有对地电压。在消弧线圈接地系统,还和补偿程度有关。对于直接接地系统,中性点电位固定为地电位,对地电压应为零。

大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种

你是指低压接地保护方式,还是纯粹指变压器中性线的接地方式?

110千伏变压器中性点接地有哪几种方式

中性点接地系统一般可分为3中:
1. 不接地
2. 经小电阻接地
3. 经大电阻接地

变压器接地方式有几种

大体分两种:大电流接地,小电流接地
大电流接地包括中性点直接接地,或经小电阻接地
小电流接地包括中性点不接地或经大电阻接地或经消弧线圈接地

变压器中性点的接地方式中,是指的一次侧中性点还是二次侧?

电力变压器一次侧(即高压侧没中性点,只有二次侧才有。

变压器中性点接地方式值指得是高压侧还是低压侧中性点

变压器中心点接地是一个不完全的说法,应当是“变压器低压绕组中心点不接地”或者“变压器高压绕组中心点不接地”。对于民用电来讲,由于其高压侧一般都66KV及以下的电压等级,根据我国的规定,3-66KV电压等级都是中心点不接地系统,所以如果是指民用配电变压器的话,一般就是指低压侧中心点接地。

变压器中性点接地怎么做?

首先,是什么变压器?
1、工业民用10/0.4kV变压器。0.4kV侧通常为星形接法,中性点直接与低压配电房的零线、地线全接一起,即一点接地。即所谓的PEN线一体,之后PE线与N线分开后不再合一,即TN-S接地系统,PE线在入建筑时重复接地。
2、对于家用变压器,出于安全考虑不接地,也没有中线点。音响中的双电源,正电源“--”端接地,负电源“+”端接地,以形成正、负电压。
3、对于三相UPS、EPS,因为考虑到逆变时的浮电压关系,故输出端中性点接地。具体说来可参考规范JGJ16--2008里的相关条文。

变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?

答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变
压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊执行方式时,应根据规程规定
或实际情况临时处理。(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑
变压器中性点接地的正常执行方式。当变压器检修时,可作特殊执行方式处理,例如
改定值或按规定停用、起用有关保护段。
(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地执行,当该变
压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电
所正常必须有两台变压器中性点直接接地执行,当其中一台中性点直接接地的变压器
停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地执行。否则,按特
殊执行方式处理。
(3)双母线执行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方
式执行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时
、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时
,作为特殊执行方式处理。
(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压
器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。
(5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地执行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考