我公司有2台18kw的空压机40台4.5Kw空调,40台20kw的设备,该如何选择变压器?

如题所述

最大选1000KVA变压器。不知道你们40台20kw的设备是什么设备?2台18kw的空压机40台4.5Kw空调。这些都是间歇式工作制设备,系数乘0.7就可以了。总功率916KW;系数乘0.7。那就是650KW了。变压器最好运行状态是容量65-75%,这个你好好看一下,就是你那40台20kw的设备工作制,如果也是间歇式工作制设备,不再考虑增容,也可考虑用800KVA变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-01
你提供的数据不够清楚,所以也只能是估算了。因为你没有提供你这些设备的同时系数。
选用变压器时,不能选择过大,也不能选择过小可以根据以下的方法来选择变压器容量。
你有一个很重要的数据没有提供,就是负载的同时系数。变压器所带实际负荷与设备额定功率之比称为变压器的负荷系数 。对负载来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。你的总负荷是1016kw,但它们同时使用存在着一个概率,这个概率就是负荷系数。不可能总是同时使用吧?都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己再计算,功率因数选0.80。
用这个公式,s=p*kX/cosφ
变压器的容量s=设备额定功率p×变压器负载率kx/功率因数cosφ=(1016×kX)×0.80
这个就是你的变压器容量。
不知道你那20台电动机是在什么情况下使用,所以也就没法为你计算了,只有你自己算出同时系数后代入上述公式了。假如同时系数为0.9的话,结果约1150安,考虑一定的裕度以及备用容量,那选择1250至 1600kva足够了。
综合以上考虑,尤其是考虑电动机启动电流因素,选择变压器较可靠。尽量靠大不靠小。
第2个回答  2012-02-02
算出各自总共有功,最好配两台,一个车间一个办公设备配电,不然同时启动会影响的哦,变压器容量算法最好按65%算,变压器不能处在满载运行,否则高温或烧的可能
第3个回答  2012-02-01
总功率大约1020KW,当功率因数0.8时,电流大约为1850A,1250KVA的变压器额定电流为1804A,勉强能够应付,但考虑以后可能会增加设备,建议使用1600KVA变压器,以确保安全。追问

你这电流是怎么算出来的?

追答

电流=额定功率(KW)÷(根号3×电压×功率因数)=1020÷(1.732×0.4×0.8)≈1841A

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-02-01
一般放30% 的裕度做备用,贵公司大概要用1600KVA的变压器差不多。