一台孤网运行的汽轮发电机带了1200KW的负荷,突然甩去3000KW的负荷会出现什么情况
是12000KW甩去3000KW会不会跳闸 对不起发错了
举报该问题
推荐答案 2012-02-03
不会跳闸,甩负荷瞬间转速会升起一些,然后立刻调门开度会减少,最后使转速维持在3000RPM
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4Wc0hc0c4.html
其他回答
第1个回答 2012-02-01
汽轮发电机组会超速运行,将启动保护。
第2个回答 2012-02-01
机组转速将会上升,大约上升到3040转。
第3个回答 2012-02-01
既然带的是1200就不可能甩3000的负荷。此时发电机转子会超速,保护动作不及时可能会发生断轴,飞车等事故。
第4个回答 2012-02-02
汽轮机正常应该是可以甩满负荷不停机的,但是调频机组的甩负荷,需要考虑你的孤网的承受能力。
1
2
下一页
相似回答
一台
12000KW满
负荷孤网运行的汽轮发电机,突然
增加4000
KW负荷,
汽轮机...
答:
超
负荷,
转速慢下来.电压,频率下降
为
什么发电机甩负荷,发电机
就会加速?
答:
同理,发电机失去了一部分负荷,然而汽机的进气量在这一瞬间还没有调整,仍然保持以前的进汽量,
势必要引起汽轮机超速,同时发电机也就超速
,频率接着升高,孤网运行时,电压会升高。当然,这只是个瞬时的,汽机的控制系统,马上就会调整过来。
汽轮
机
发电机负荷突然
下降是
什么
原因
答:
1、电气方面的原因,如孤网运行中汽轮机系统甩电负荷,并网运行的机组运行中遇到电网突然大面积停电
。2、汽轮机、锅炉方面的原因:首先是主汽压力降低,如母管制机组运行中一台锅炉跳闸,锅炉燃料中断,给煤突然减少;汽轮机蒸汽流通部分故障,导致蒸汽流通通道阻塞,如运行中调速汽门卡涩(如因油质不良...
大家正在搜
两台相同的汽轮发电机并联运行
发电机孤网运行的现象及处理
汽轮发电机的工作原理及运行
什么叫发电机的滞相运行
水轮发电机孤网运行
3兆瓦汽轮发电机运行规程
汽轮发电机异步运行时间
汽轮发电机异步运行
汽轮发电机只能滞相运行
相关问题
一台12000KW满负荷孤网运行的汽轮发电机,突然甩去600...
一台12000KW满负荷孤网运行的汽轮发电机,突然增加400...
什么是孤网运行
汽轮发电机组孤网运行存在的问题以及解决问题的办法是什么?
什么是汽轮机甩负荷?比如,正常运行的负荷30MW的汽轮机,突...
孤网运行的汽轮发电机与网电存在相位差吗?存在的话相位差是多少...
汽轮发电机组使用孤网运行技术会存在什么问题,如何解决?
孤岛运行电厂有哪几家?