矿井火灾事故隐患及应急处理措施

如题所述

(一)煤炭自燃发火的预兆
1. 巷道温度和湿度上升,有时会出现雾气或巷道壁“出汗”等异常现象。
2. 巷道内出现类似松节油的气味。
3. 巷道排出的水温升高。
4. 人体可能感到不适,如头晕、气闷、精神疲劳、四肢无力等现象。
5. 通过气体检测,巷道空气中氧气浓度降低,一氧化碳气体出现并浓度逐渐升高。
(二)矿井火灾的预防措施
1. 消除引火源:预防明火(禁止吸烟、禁止使用灯炮取暖等)、爆炸引火、电气引火、摩擦引火。
2. 使用不燃材料:井口房、支架和井口建筑物应使用不燃材料建造。
3. 安装防火门:进风井口必须安装防火门。
4. 设置消防材料库:井口附近应设消防材料库,井下主要运输大巷和机电硐室都应配备灭火器材。
5. 建立井下消防系统:在地面设置消防水池和井下消防管路系统。
(三)发生火灾时的处理基本原则及注意事项
发现火灾的人员应保持冷静,除采取措施尽力灭火外,应立即向井口调度室报告,说明事故地点、性质、范围等情况;调度室应立即通知救护队和井口领导,井口领导应迅速组织力量按矿井事故应急求援预案进行抢救,先撤出并救护直接受害地区的人员。井下遇险人员应迎着新鲜风流选择安全避灾路线,有秩序地撤离危险区,同时注意风流方向的变化,如遇到有毒烟雾时,应立即戴上自救器,尽快通过附近风门进入新鲜风流中。如确实无法撤退时,应进入避难硐室;进行自救或等待救护。如该处有压风管路,应打开阀门或切断管路,放出高压气维持呼吸。救护队到现场后,应进行侦察,抢救遇险人员并查明火源地点、火灾范围、巷道完好情况,以便确定灭火措施。
(四)灭火基本常识
在发生火灾时,若火势不大,可直接组织身边人员用水、砂子、干粉、化学灭火器和直接挖去火源等方法灭火。若火灾范围或火势太猛,现场人员无力抢救、自身安全受到威胁时,应迅速戴好自救器撤离灾区。
1. 用水灭火应注意的安全注意事项:
(1) 确保有不间断的充足水量供应。
(2) 监测瓦斯与一氧化碳含量,并采用正常通风,排除水蒸气与火烟。
(3) 灭火人员应站在进风侧,为防止火势蔓延,回风侧应设水幕或拆除一段可燃性支架。
(4) 只能从边沿向中心地带灭火,不能一下子往中心喷水,因为水蒸气会分解为氧和氢,两者能助燃和自燃,混合体会爆炸。
(5) 用于灭油类火灾时,只能细水喷雾,把油与空气隔开,不能用射流,以防止油飞溅或漂浮于水面。
2. 电气火灾灭火法:
先要断电,再用不导电器材灭火,以免漏电与杂散电流伤害。一是用砂子使燃烧与空气隔开。二是用四氧化碳灭火器灭火。三是用二氧化碳灭火器灭火。
3. 灭火过程预防一氧化碳中毒。救灾人员必须在进风流中待命,不得随意进入回风烟流中。当人员撤离必须经过烟流时,应戴自救器在救护人员带领下迅速穿过。若无自救器,应用湿毛巾堵住嘴、鼻,力求一氧化碳溶于水,减轻对人体的伤害。
反风的意义:
矿井反风是为了使矿井灾变时,尤其是发生火灾事故时缩小灾害波及范围,使可能受影响地区的人员能够有充分的时间按避灾路线撤至地面,从而减少因火灾等事故而带来的人员伤亡。
反风的要求:
生产矿井主要通风机必须装有反风设施,并能在10分钟内改变巷道中的风流方向;当风流方向改变后,主要通风机的供给风量不应小于正常风量的40%。每季度应检查1次反风设施,每年应进行1次反风演习,矿井通风系统有较大变化时应进行1次反风演习。
全矿性反风是当矿返冲井的进风井口、井筒、井底车场(包括井底主要硐室)和与井底车场直接相通的大巷(如中央石门、运输大巷)发生火灾,产生大量有毒气体和高温陆尘浓烟威胁井下绝大多数工作人员的生命安全时,为了防止事故扩大,矿井应立即采取全矿性反风,把有害有毒烟气尽快排到地面。
矿井主要进风巷多兼做辅助运输大巷或主运输大巷,具有机电设备集中,电缆广泛分布,设备长期持续运转,易堆积浮煤等易燃物,巷道长度大等特点,导致巷道内易发生火灾事故,且不易被及时发现。
一旦主要进风巷发生火灾,产生的有毒有害气体将会污染下风侧所有采掘工作面的风流,威胁大量作业人员的生命安全。因此,在主要进风巷发生火灾时,若能有效引导风流流向,缩小有毒有害气体覆盖区域,就可以大大降低人员伤亡的可能性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考