请问超过多大的电流需要加互感器?最小的电流互感器是比是多大的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-05
电流超过检测设备的最大使用电流了,就需要加装互感器了,而不是给出一个额定值来规定的。例如每家每户的电能表,当负荷超过电表最大承载电流时必须加互感器。
应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种
规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联
时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4Wh0dccc.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-11
加电流互感器的目的是为了配合继电保护,和显示仪表,所以超过多大的电流需要加互感器,是随继电保护的继电器,和显示仪表的满刻度电流值而定,只要继电保护的继电器,和显示仪表允许直接通过(该电流)就可不配电流互感器。
注:一般继电保护的继电器,和显示仪表允许直接通过的电流是5A。但有例外。如有的电流表可直接通过100A。本回答被提问者采纳
相似回答
单相电度表
电流多大
时
需要加互感器
,三相电度表电流多大是需要就互感器...
答:
单相电度表10-40A加一个继电器,三相的1.5-6A的都需要互感器
,要是100安以上的就看需要多大体积的互感器了,体积小的话,就用分流器,输入100A输出75MV。拓展介绍:电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
最小的电流互感器是多少
倍的
答:
最小是20
。通常情况下的话,它的倍率应该是在30~20之间正常那是比较正常的。互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压,把大电流变成小电流,给测量、保护和控制使用。
关于
电流
表的问题
答:
如果你是想接电度表的话,用电负荷的电流超过电度表的最大额定电流时就需要加接电流互感器了
。比如你的电表最大额定电流是5(40)A,即40A,你的用电电流40A以上,即8800W以上时,就应该加接互感器。如果你的电表够大,空调才16A的话,就没必要装互感器。
大家正在搜
多大的电流才需要用互感器
100比5互感器能承受多大电流
互感器上面的电流比
多大负荷配多大互感器
电流互感器大小怎么选
400变压器用多大互感器
100kw用多大电表和互感器
电表电流表共用互感器
互感器用多大的线接
相关问题
单相电度表电流多大时需要加互感器,三相电度表电流多大是需要就...
请问接三相电表电源电流多少安以上的必须接电流互感器?多少安以...
电流互感器需要多大的?
电流超过多少安就要装互感器?
现在电流互感器最大能测多大的电流,测量范围一般是额定的多少?
怎样改变电流互感器的大小使电表走的慢?(互感器加大还是加小)
当电流达到多大时,测电流是需要用电流互感器转换?
为什么对电流互感器的二次负荷容量大小要有限制?