门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料胶接,并用胶楔加紧。注:在潮湿地区,Ⅰ级品应采用耐水的酚醛树脂胶,Ⅱ级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。门的制作质量,应符合下列规定:表面应净光或磨砂,并不得有刨痕、毛刺和锤印。框、扇的线型应符合设计要求,割角、拼缝应严实平整。小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎。

第2个回答  2018-01-27

在我国,防火门按照材质的不同划分,主要有木质防火门和钢质防火门两种类,另外也有钢木防火门和其他材质的防火门单使用极少,市场上99%的都是木质和钢质防火门。顾名思义木质防火门既以木材作为框架材料,内部填充耐火材料,使其具有阻燃性能的一种门。钢质防火门其内部填充物于木质防火门完全相同,不同的只是门框与门扇为钢板制作而成。按照防火门规范,根据发生耐火极限时间的不同,木质防火门和钢质防火门分别划分出三个防火门级别,甲级防火门(耐火极限1.5h),乙级防火门(耐火极限1.0h)和丙级防火门(耐火极限0.5h)。

第3个回答  2018-01-27

防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施,通常分为钢质和木质防火门。甲级防火门,耐火极限1.5小时。乙级防火门,耐火极限1.0小时,丙级防火门,耐火极限0.5小时防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等; 按使用功能分:有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门,遇火灾快开防火门、多功能防火门等;按技术分:有电子防火门等;按闭门器安装位置分:外置防火门和内置防火门;防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm。

其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。