西门子交流接触器3TF50的铭牌上写有:交流230V,对应瓦数37KW。这是什么意思?同时37KW

西门子交流接触器3TF50的铭牌上写有:交流230V,对应瓦数37KW。这是什么意思?同时37KW的电流是多大?我听人说,是45×2.5。但是我不懂什么意思。一共两个问题,请教师傅,谢谢了

3TF50的额定电流为110A,可以用于控制220V等级的37KW电机,或者380等级的55KW电机;

三相380V电动机负载的额定电流有一条电工速算公式(来源于P=1.732*U*I*Cosφ),

即功率*2,若是55KW,那么,其额定电流大概为110A左右。

而三相220V电动机负载,

相对于380V电压,电压降低,电流必须升高至原来的(380/220)倍,两者的功率才会一致。

利用上述速算公式,有:

三相220V电动机负载的额定电流=功率*2*380/220=功率*3.45倍。

3TF50的约定发热电流为160A。约定发热电流是指在规定的试验条件下试验时,开关电器在8小时工作制下,各部件的温度升高不超过规定极限值所能承载的最大电流。在电气元件通用标识为Ith。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-28

交流230V,对应瓦数37KW,是指在工作电压220V时,接触器最大可以承受负载是37KW;

根据电工口决可得出:

    三相交流电机在额定电压380V时,1KW取2A电流量(I=功率/电压/3的开方/功率因数/功效,计算出题出来的结果接近于2)

    在选择空气断路器时,1KW取2.5倍电流量(一般情况下,选用断路器为额定电流的1.25倍,所以选用2.5倍)

    选用接触器,在不频繁启动时,可选用与空气断路器同一级别

    这些都是经过老一辈电工师傅总结出来的经验,是非常宝贵,也可很直接计算出所要的参数值。

第2个回答  2014-01-27
交流230v指的是工作输入额定电压230伏,一般设备可以允许在这个电压正负百分之10,37kw指的是最大功率37千瓦。功率=电压x电流。你按这个公式去计算电流追问

那在什么情况下,用2.5做乘法?

追答

电流=3700瓦 除 230伏

追问

那在什么情况下,用2.5做乘法?

追答

没有那种算法,是瞎说的

追问

那请问下,铭牌上写着:160A,是什么意思?

追答

最大电流160安培

追问

还有铭牌上写着:Ik≤50kA,是什么意思?

3TF50的接触器最大电流应该是160A还是110A的?铭牌会写错么?

第3个回答  2018-12-08
此接触器 可用来控制 额定电压 230V 额定功率37kw 的用电设备启动与关闭
电流大约 124A左右 (这里说的是3相设备)
AC3 类,适合控制电机启动停止
第4个回答  2014-01-27
交流啊追答

亲,回答问题打字手很累,采纳给我啦,非常谢谢!

23

追问

什么意思?