室内天然气管道能否走吊顶上面

如题所述

不能。假如安装在吊顶里,出现故障或者有泄露就不能及时的维修。
厨房装修时严禁移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管道不得有接头。如需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方能施工。

拓展资料:

天然气管道安装的强制性规定:

管道天然气在使用过程中,因为燃烧不充分会产生部分一氧化碳气体,如果室内空气不流通,极有可能造成一氧化碳中毒,所以在对天然气管道进行室内安装时,严禁将天然气管道及设施安装在卫生间、书房、卧室、等空气流通性不够好或临时休息的地方。

另外,严禁使用国家明文规定已经淘汰了的直排式天然气热水器,因为直排式天然气热水器是将燃烧后的废气直接排在室内,也会造成室内人员一氧化碳中毒。

《城镇燃气设计规范》规定:

0.2.32 住宅内暗封的燃气管道指隐蔽在柜橱、吊顶、管沟等部位的燃气管道。

10.2.33 为了使商业和工业企业室内暗设的燃气管便于安装和检修,并能延长使用年限达到安全可靠的目的,条文提出了敷设方式及措施。


10.2.34 民用建筑室内水平干管不应埋设在地下和地面混凝土层内主要为防腐蚀和便于检修。工业和实验室用的燃气管道可埋设在混凝土地面中为参照原苏联《建筑法规》的规定。
10.2.36 本条规定电表、电插座、电源开关与燃气管道的净距为我国上海、香港等地的实践经验,其他为原苏联《建筑法规》的规定。

10.2.38 为了防止当房屋沉降时损坏燃气管道及管道大修时便于抽换管道,以及因室内温度变化燃气管道随温度变化而有伸缩的情况,条文规定燃气管道穿过承重墙、地板或楼板时“必须”安装在套管中。

10.2.39 设置放散管的目的是为工业企业车间、锅炉房以及大中型用气设备首次使用或长时间不用又再次使用时,用来吹扫积存的燃气管道中的空气、杂质。当停炉时,如果总阀门关闭不严,漏到管道中的燃气可以通过放散管放散出去,以免燃气进入炉膛和烟道发生事故。

参考资料:百度百科-城镇燃气设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-06

不能。假如安装在吊顶里,出现故障或者有泄露就不能及时的维修。厨房装修时严禁移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管道不得有接头。如需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方能施工。

拓展资料:

天然气管道是指将天然气(包括油田生产的伴生气)从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道,又称输气管道。

利用天然气管道输送天然气,是陆地上大量输送天然气的方式。在世界管道总长中,天然气管道约占一半。

参考资料:天然气管道 百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-12-02
现在家庭装修往往会把燃气管道装在吊顶层里,燃气公司的人说不行。
为什么燃气公司在设计时不考虑这个问题呢?
其实人家考虑的很周到了
假如安装在吊顶里,出现故障或者有泄露就不能及时的维修
总不能把吊顶豁开,豁开的费用又有谁来承担?
厨房装修时严禁移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管道不得有接头。如需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方能施工。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2021-03-23

第4个回答  推荐于2017-09-20
现在家庭装修往往会把燃气管道装在吊顶层里,燃气公司的人说不行。其实人家考虑的很周到了,假如安装在吊顶里,出现故障或者有泄露就不能及时的维修。
厨房装修时严禁移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管道不得有接头。如需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方能施工。