大家看清楚,楼主说的是“
接地线”,而不是“接地刀闸”。
这两个名词是有区别的。这里的“接地线”我理解是指携带式的安全用具,在施工或者检修现场用于一段挂装在
母排、线缆等各相上,另一端卡装在现场安全接地排上,用于防止施工检修被误送电或产生感应静电,以确保工作人员安全。“接地刀闸”是一种固定的接地装置,常安装在高压出线柜内(高压进线柜是禁止安装接地刀的)并与真空开关的状态设计有连锁。也有安装在变压器的进线隔离刀闸的后侧,与
隔离开关连锁。这种接地刀闸在处于接地状态时和真空开关几乎是不可能的,除非连锁失灵或被破坏。
但是使用便携接地线在外围工作,工作结束忘记拆卸并不是什么新鲜事,虽然我自己没有经历过,但还是听说过的。线路带接地合闸,会瞬间马上跳闸,也就是我们常说的合不上闸状态。
据说事后检查开关,也并没有发现明显的损伤,可见,开关还是有一定的
短路电流分断能力的。
带接地合闸本就是误操作,我们在工作中都会努力去避免,谁都不会有意为之。
为此,想知道高压柜带接地合闸会产生什么样的后果,并没有什么不可理解的。本回答被提问者采纳