高压开关柜带接地线合闸有什么影响

会有什么后果?

高压开关柜五防之一就是防止带接地线合刀闸。
如果带接地线合刀闸回造成接地短路,微机保护动作,跳开断路器。
下面分别说说几种柜型关于接地线问题:
1.KYN28A-12手车开关柜,带接地刀的出线柜、电容出线柜及接地变出线柜等,可以用接地刀代替挂接地线,即便挂了接地线,也不存在带接地线合闸的风险,因为不拆掉接地线,关闭后门是无法合闸的,这是柜体本身的机械连锁。
2.XGN2-12固定柜,当前后门装程序锁后,也不存在带接地线合闸的风险,因为后门关闭后,才能关闭前门,前门关闭后才能合闸。
如果配备了微机五防,就更保险了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
大家看清楚,楼主说的是“接地线”,而不是“接地刀闸”。
这两个名词是有区别的。这里的“接地线”我理解是指携带式的安全用具,在施工或者检修现场用于一段挂装在母排、线缆等各相上,另一端卡装在现场安全接地排上,用于防止施工检修被误送电或产生感应静电,以确保工作人员安全。“接地刀闸”是一种固定的接地装置,常安装在高压出线柜内(高压进线柜是禁止安装接地刀的)并与真空开关的状态设计有连锁。也有安装在变压器的进线隔离刀闸的后侧,与隔离开关连锁。这种接地刀闸在处于接地状态时和真空开关几乎是不可能的,除非连锁失灵或被破坏。
但是使用便携接地线在外围工作,工作结束忘记拆卸并不是什么新鲜事,虽然我自己没有经历过,但还是听说过的。线路带接地合闸,会瞬间马上跳闸,也就是我们常说的合不上闸状态。
据说事后检查开关,也并没有发现明显的损伤,可见,开关还是有一定的短路电流分断能力的。
带接地合闸本就是误操作,我们在工作中都会努力去避免,谁都不会有意为之。
为此,想知道高压柜带接地合闸会产生什么样的后果,并没有什么不可理解的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-04
如果你打柜子上接地刀 是合不上的 如果你挂接地线 那你就玩完了
第3个回答  2011-10-06
找死