想问哪位之情朋友 我电站出现甩负荷 3相电流,有功,无功都为0但电压不变出口不调是什么原因

想问哪位之情朋友 我电站有台发电机出现甩负荷的情况但是3相电流,有功,无功都为0但电压不变出口不跳是什么原因造成的,我们电站有人说是外部大工厂冲击造成的

到空载了吧 不一定跳啊 出口开关可能没收到PLC给的跳闸令!估计是监控装置有问题 甩负荷可能外部大工厂冲击造成的 系统电压不稳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-07
如果是发电机通过线路直联负载或变电站,对侧开关跳闸,本侧未跳闸。