12台220V 7kw的淋浴器用3*50+1*25的铝芯电缆9.5的厂标线,穿线管子走56米,够用不

能说明下不呢 现在把功率改为6kw了 淋浴器是纯阻性的吧 那3*70+1*25够不呢

使用三相四线供电,每相4台。够用追问

敢问兄台怎么算的 我看了好多问问的答案了 看糊涂了

追答

建议你用三相四线供电,线用3*50+1*25的铝芯电缆。当然:三相火线用3×50的,零线用1×25的。
根据计算:总功率12×6KW=72KW,用三相供电后,每相:72÷3=24KW,其电流为24KW÷220V=109A。根据常用绝缘导线的规格和应用范围表中(铝芯线安全工作电流(A))35平方毫米的铝芯线可用安全电流117A,已大于你的109A。何况你用的是50的,同时考虑你56米远稍有压降,你用厂标9.5的应该也还有裕量.回答不知你是否满意?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-26
完全可以,放心使用!
第2个回答  2011-09-26
不够~
第3个回答  2011-09-26
3*50+1*25的铝芯电缆肯定是不行的。
9.5的厂标线,如果管一台电机,穿线管子走56米是可以的。

12台220V 7kw的淋浴器功率共84KW
额定电流I=P/UcosΦ=84/0.22/0.8=525安
要用3*50+1*25的铜芯电缆或3*95+1*25的铝芯电缆,才能正常工作。

选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
第4个回答  2011-09-26
同意 黔中游子姚启伦的结论
第5个回答  2011-09-28
发光二极管反向时发光,特性类似稳压管(约1.5~3V),正向时导通,所以不会"击穿"