三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作 零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。
三相五线制的原理:
众所周知在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化、导 线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一 定的电位,这对安全运行十分不利。
在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。
如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工 作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在"地"电位,从而 消除了设备产生危险电压的隐患。
扩展资料
三相五线特点
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。
在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
参考资料来源:百度百科-三相五线
“三相五线制”,人们通常指某一电气设备有五根导线引出。具体来讲,五根导线的功能通常有以下两种说法:第一种说法,五根导线为三根相线,一根零线,一根与设备外壳连接的地线;第二种说法,五根导线是指三根相线,一根工作零线(或称系统零线),一根与设备外壳连接的保护零线。这两种说法,都有共同之处,当三相不平衡时,零线或工作零线(系统零线)流过不平衡负荷电流,而与设备连接的导线无电流通过。三相供电,五线连接,乍看之下,合乎道理。
三相四线制和三相三线制的区别?
1、一般实际应用只有三相四线制(不算地线,算上地线叫三相五线制),不会用三相三线制。
2、三相四线制除了三根火线之外,第四根叫中线(注意:单相才有零线的,三相的没有),中线起到保证负载相电压时称不变的作用。
3、如果三相电路中的每一根所接的负载都相同,每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。但这是很理想的情况,实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线显得特别重要,不是可有可无。
4、若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(该相的灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。所以必须有中线,也就是三相四线制。