单向板

受力钢筋的间距是按计算所得的。
  计算得到的是钢筋每一米所需要的面积,那就按间距来确定每一米钢筋数量,这样来满足计算所需要的钢筋面积。
  但是规范有规定,间距的最大距离,与最小配筋率。如果计算结果少于规定,就按规范去做。
  《砼规范》要求:梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d,同时还应注意梁下部多于两排钢筋时,第三排钢筋的净距应为下排钢筋净间的两倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-14
计算的啊。。按照受弯构件的公式计算。由板所受弯矩、板厚、混凝土强度、钢筋强度、钢筋保护层厚度、板计算跨度计算出一米宽的单向板受力所需的钢筋面积。。然后查你们混凝土设计原理书上附录里面的表格,查出每米所需的面积(即受力钢筋间距)。当然计算出来 了就不是完了,考虑到构件的延性,规范规定受弯构件的配件必须大于最小配筋率,受弯构件最小配筋率计算:0.2%和45ft/fy%的较大值。当然这是不考虑抗震的时候的,考虑抗震就不是45了。。估计你们要求也没那么多,就不多说了。分布筋的间距也是有规定的。本回答被提问者和网友采纳