我们单位的功率因数只有0.14呢 有功功率3kw。无功功率却21kw呢 头多大的电容能够补偿的了啊 变压器315的

如题所述

呵呵
你的用电量太小啦,估计你还是高压计量,这样的状况很难处理的。

建议:
你首先要看看你的补偿柜是否工作,要先排除补偿柜的误动作,如果补偿柜误动作,会导致电容过补偿,就有可能出现这样大的无功电量。
其次,你的补偿柜,是按照315变压器的容量设计,所以无法应对3KW这样小的用电设备,如果补偿柜是正常的,他基本上不会投电容。如果投,就是上面说的故障。不投,是正常的。如果你是高压计量,在这样小的用电情况下,那就是变压器的无功功率无法分摊。
解决方案:
高压计量而且用电很小,可以在高压端加固定电容补偿,也可以在低压端采用少量过补偿,反补变压器,这是个很技术的活,如果你没有电工证,千万别尝试!找专业单位处理吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-10
变压器容量(315KVA)而负载功率甚小,月用电量也应是甚小的,已不可能补偿变压器的无功损耗,只有在正常负载状态下(月用电量≥3万度)才有可能提高月平均功率因数的。来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第1个回答  2011-10-10
顶二楼,配个30千乏的也行;功率因素太低了,按你0.14的算,罚款应该也够买台补偿装置了。
第2个回答  2011-10-10
投一个20KVAr的电容器。
无功缺额会随负载的变化而变化,不建议自己安装电容器补偿
买一个智能电容器,会自动投切
不过你说的功率因数太低了,是不是采样有问题追问

我 采样只有有功功率和无功功率 投半块电容无功功率可以降到有功3kw 无功13到15kw之间
我们的电容是每块10kvar的 但我们只有半个多月接近空载
(现在只有照明 和焊机用电) 下个月以后就可以增加负载了 只想让电业局这个月少罚一些钱