根据《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)可知,坍落度偏差如下表:

坍落度适用于流动性较大的混凝土拌和物(坍落度值不小于10mm,骨料粒径不大于40mm)。坍落度不大于50mm或干硬性混凝土和维勃稠度大于30s的特干硬性混凝土拌合物的稠度可采用增实因素法来测定。

扩展资料

砼对坍落度是没有规范要求的,相应部位的砼坍落度在施工图纸的会加以说明,搅拌站根据设计的坍落度要求进行配比,一般是添加粉煤灰和外加剂,增加砼的流动性。坍落度高,只要水灰比控制的好,是不会出现离析的。一般在正负零以上的砼坍落度在150mm左右,如果是水下灌注桩坍落度就会大点,一般在180mm-200mm左右。

混凝土坍落度是在实际施工中用来判断混凝土施工和易性好坏的一个标准,如果坍落度较大容易引起拌和物的离析,如果太小则给施工带来难度,可以在不改变水灰比的情况下改变集料的用量,或加入水泥浆来改变。

高温施工中,混凝土的坍落度不宜小于70mm,一般性现场施工混凝土坍落度在100±20mm,高温恶劣环境下施工坍落度能提高到160mm。

参考资料来源:百度百科-混凝土坍落度

参考资料来源:百度百科-坍落度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
按《混凝土质量控制标准》GB50164--2011,混凝土拌合物坍落度允许偏差,坍落度设计值不大于40mm的,为正负10mm;设计值在50至90mm的,为正负20mm;设计值大于100mm的,为正负30mm。
混凝土拌合物坍落度以mm为单位结果测定精确到5mm。追问

请问现行规范是如何规定的?我记得有的规范对坍落度要求是以cm为单位的。

追答

按照《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002中第3章3.1节坍落度与坍落扩展度法3.1.4条规定,混拌合物坍落度和坍落扩展度以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-17
混凝土塌落度允许偏差在所规定的塌落度基础上正负20毫米追问

请问具体规范编号是什么?

第3个回答  2011-09-17
混凝土施工规范
在文本后面附加的几页有