发电机 负载的能力的计算

三相发电机的功率为5KW(功率因数0.8),给负载为配置1个整流模块的开关电源供电.
1.如果这个整流模块输入220VAC,输出为56VDC,那么这个整流模块最大能输出多少A电流?如何计算出来的?
2.如果这个整流模块输入380VAC,输出为56VDC,那么这个整流模块最大能输出多少A电流?如何计算出来的?

请高手详细解释下计算原理或过程,如果不方便解释,给出相关资料也行.
我的答案是:
1.(5000*0.8/3)/56 A
2.??????

我上面条件为:”如果这个整流模块输入220VAC”不就是单相引出么
________________________________________________________
我说的功率因素0.8 是发电机铭牌上标的!!!

条件比较含混,发电机容量是不是6.25KVA?

负载的功率因数也没有给出,按常规整流电路无功消耗为有功的40%计算,6.25KVA(5KW)的发电机可以输出3.75KVar的无功,可以满足要求

故,可不考虑整流输入的方式、典雅,按输入功率完全利用

I=P/U=5000/56=89A
-------------------------------------------------
呵呵

如果要计算直流侧的电流,用功率直接除电压就好

功率因数只是交流侧才有,按楼主公式,条件就要修改为:发电机容量5KVA,三相发电机,引出为单相整流。

-------------------------------------------------
很多5KW都是单相发电机哦

补充的意思是:三相发电机,只用单相来整流,这样负载很不平衡,除非有其他负载可以平衡,不然对发电机很不好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-08-10
1、三相发电机带单相负荷(220VAC),故发电机每相最大功率为5000/3W,不考虑损耗,则电流为:(5000/3)/56=29.76A如是单相发电机,则电流为:5000/56=89.28A
2、采用三相桥式整流,发电机满荷,不考虑损耗,则电流为:5000/56=89.28A
补充说明一下,本题已说明发电机功率为5KW,功率因素为0.8,故发电机容量为5/0.8=6.25KVA,不必再用P=√3UIcos计算.
第2个回答  2007-08-17
三相发电机带单相负荷(220VAC),故发电机每相最大功率为5000/3W,不考虑损耗,则电流为:(5000/3)/56=29.76A如是单相发电机,则电流为:5000/56=89.28A
对于1和2的问题答案是一致的,输出最大电流=4000/56=71.4A
第3个回答  2007-08-06
1、P=3UIcos@ 5000=3*220*I*0.8 IA=5000/(220*0.8*3)此为交流侧电流
不考虑功率的损耗,所以ID*UD=IA*UA ID=(5000/0.8*3)/56=37.2A此为直流侧输出电流

2、P=~/UIcos@ 5000=1.732*380*I*0.8 IA=5000/(1.732*380*0.8)此为交流侧电流
不考虑功率的损耗,所以ID*UD=IA*UA ID=(5000/1.732*0.8)/56=64.4A此为直流侧输出电流
第4个回答  2007-08-14
三相发电机的功率为5KW是视在功率(功率因数0.8),则实际功率为5*0.8=4KW.假如你采用的是三个模块220V是星形接法,380V是三角接法对于发电机来说线电流是相等的,如果你采用一个模块1是单相,2是2相这样会造成三相不平衡,对发电机是相当不利的.所以
对于1和2的问题答案是一致的,输出最大电流=4000/56=71.4A