接变频器后马达噪声求解

用的3菱FR-D700变频器,,使用输出频率在96~140Hz,参数项72,PWM都调到14了,,电机运转时发出像防空警报似的噪音,请问如何解决,谢谢

问题1:第240的参数是否开启。

问题2:你的载波过于高了,电机功率10KW以下4000~10000Hz,电机功率15KW-30KW,3000~9000Hz。电机功率40KW以上,2000~6000Hz.
问题3:负载过重。
载波频率对应的关系
载波频率 低­­â†’­­é«˜
电机噪音 大­­â†’­­å°
输出电流波形 å·®­­â†’­­å¥½
电机温升 高­­â†’­­ä½Ž
变频器温升 低­­â†’­­é«˜
漏电流 小­­â†’­­å¤§
对外辐射干扰 小­­â†’­­å¤§
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-19
是不是电机本身有问题,再不行用示波器
第2个回答  2014-08-19
你的变频器输出端接电抗器没,最好接个变频器,能减少高次谐波对电机的影响,还有变频器和电机接地有问题电机也叫。。。。在这些问题都解决后在看参数吧,不知道你用的是什么变频器,
请采纳。追问

可否提供电抗器选购资料?我用的变频器见问题内容.....