10kv断路器,配南自的综合保护装置,哪位专家、同仁实测过“从出现短路到速断保护动作到断路器跳闸”需要
需要多长时间?
举报该问题
推荐答案 2011-09-29
速断保护一般时间整定为零秒(此处假设为零秒,否则无法得到结论)。10KV断路器固有分闸时间大约70ms。继电保护装置固有动作时间假设为50ms。断路器灭弧时间假设为20ms。
则:从故障发生到切除的时间大约等于0.14秒(50ms+70ms+20ms)。估算值哦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4ch0P5dPc.html
其他回答
第1个回答 2011-09-29
这个得看继电定值书 一般出厂时都有定值速断能力两者相加基本上差不多少
相似回答
10kV
配电装置高压柜
的保护装置
(反时限)过流、
速断
、过负荷应该用什么式...
答:
微机式
综合保护,
如7SJ60
急急急求变电站微机
综合保护
定值计算方面的高手
答:
整定计算(计算
断路器
DL1的保护定值)1、瞬时电流
速断保护
瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定
,保护装置的动作
电流 ,取110A保护装置一次动作电流灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:由此可见瞬时电流速断保护不能满足灵敏系数要求,故装设限时电流速断保护。2、限时电流速断保...
断路器10kv保护
中不接母线电压
的保护装置
有哪些
答:
哥们儿,还要计量啊,另PT还可以监视变压器低压侧电压,至于
保护,
电压值多用于复压闭锁过电流保护,电容器有欠压和过压保护,如果电力部门强制投低周减载还是要PT的。再说一个PT柜相对比较好的2万左右。建议看需求配置PT