第1个回答 2007-09-26
1、住宅工程楼(屋)面板的建筑平面宜规则,避免平面形状突变;若平面有凹口或形状不规则时,应采取加强措施。
2、现浇楼板设计厚度不宜小于100mm,厨房、厕浴等不宜小于90mm,单向板宜≥L/30(L为板跨度)、双向板宜≥L/35 (L为板短向跨度);多层住宅屋面板不宜小于110mm。
3、当房屋长度大于40m时,可在楼面中部设置后浇带,后浇带应采用补偿收缩混凝土。
4、房屋阳角处和跨度≥3.9m的楼(屋)面板,应设置双层双向通长钢筋,阳角处钢筋间距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板钢筋间距不宜大于150mm,钢筋直径均不宜小于φ8;屋面板应沿板的上、下二层设置通长钢筋,配筋率≥0.25%。
5、应重视屋面结构的保温隔热设计,屋面保温隔热层传热系数宜≤1.0W/(m2.k)。当采用架空隔热板作隔热层时,应有通风措施。
6、为提高混凝土楼(屋)面板的抗裂性能,在混凝土中可掺入适量的抗裂材料。
7、楼板内不应预埋水管。当预埋其它管线时,应布置在板上、下两层钢筋中的中和轴附近,并宜与钢筋成斜交布置。严禁三层及三层以上管线交错叠放,必要时宜在管线处增设钢丝网等加强措施。电线、电缆导管直径大于20mm时宜采用金属导管。
8、设计应注明板块的施工荷载、使用活荷载和二次装修荷载的限值。当隔墙直接砌在楼板上,应按楼板等效荷载计算板的配筋。
9、在连续板的设计中,对于端部板块与相邻板块标高不同的板块,配置板跨中受力钢筋时,板块外边缘支座按铰支计算;配置板块边缘钢筋时,板块外边缘支座按固端计算。
10、现浇楼板混凝土强度等级不宜大于C30。本回答被网友采纳
第2个回答 2020-03-14
现浇楼板厚度规范规定板厚不能小于80mm,长9米宽4.2米现浇楼面板中间要加一根梁了,板厚度用120mm。
全国大多数的标准是80-160mm
现浇楼板厚度不同要看所在位置楼板尺寸及配筋按设计要求,
一般民用住宅的楼板厚度根据用途\开间尺寸\配筋\混凝土强度等的不同,在80-160mm.再厚的话一般就加梁了,否则自重太大了.合适的厚度是设计人员算出来的.
允许误差-5mm~+8mm
关于楼板的最小厚度可参照以下数据
1.屋面板
60mm+
2.民用建筑楼板60mm
3.工业建筑楼板70mm
4.车行道下的楼板80mm.
二.双向板80mm。