抗震KZ边柱和角柱纵向钢筋构造和抗震屋面框架梁纵向钢筋构造不是指的一个部位吗?

到了屋面不是也到了柱顶吗,它和框支柱是再以个不为嘛?怎么弄成3中做法了。抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造和抗震屋面构造它们上面不是读没有构件了嘛。各自用在什么地方?

03G101-1上面有啊,抗震屋面柱子的纵筋和梁的关系有两种,1是柱子的纵筋锚入梁里面,2是梁的纵向钢筋锚入柱子里面,具体的尺寸图集上面标注的很清楚,但图集只能是参照,关键还得看你们图纸的设计说明,若无要求可任选。至于楼层中的KZ,若无设计说明,则可按照屋面KZ的构造来布置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-10
为达到建筑物整体刚度,边柱/角柱与屋面框架梁节点按图集做法进行构造配筋,主要是根据配筋率确定,追问

它们的做法怎么不一样一个锚入1.7LAE,一个》0.4LAE+15D

第2个回答  2011-12-14
一个是柱,一个是梁,怎么会事一个部位呢追问

抗震KZ中柱角柱顶与梁锚固,屋面框架梁也是梁与柱锚固,它们的节点不都市梁跟柱互锚吗?屋面框架梁是在屋面,框支梁在转换层,那图集中说得中柱角柱柱顶构造是在什么地方出现呢?