推荐答案 2011-12-14
我是监理工程师,对你提出的问题做出两点解答:
一、当用的是240烧结砖砌体就不用要构造柱,只用沿剪力墙高每隔500mm设置2根拉结钢筋就可以了。
二、当采用蒸压加气混凝土块时砌筑的墙体,当墙长大于5米要加设构造柱,墙高大于4米应在墙中间位置设置一道水平系梁进行加强。
如果仍不明白,可以给我留言,我一般晚上都会看看百度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4d4Wd5BRR.html
其他回答
第1个回答 2011-12-13
用拉结筋就可以了,没有必要用构造柱!
想想构造柱的作用你就知道此处为什么不用构造柱了。拉结筋是拉结砌体墙与剪力墙的,目的是有效防止砌体墙的整体倒塌(当然不是绝对的有效)。
第2个回答 2011-12-13
一般是图纸结构说明都有超过几米就要构造柱。
相似回答
...
剪力墙
(
800
砼)与二次结构
砌体墙
(
240
标砖
或者200
多孔砖)
连接
处需要...
答:
不需要
。具体规定见《建筑抗震设计规范》2010版13.3.4。在什么情况下设置构造柱,规定是这样的:墙长超过8m或2倍层高时,宜设置钢筋混凝土构造柱。但水平拉结筋在填充墙内每隔500~600,全长贯通设置。
在
剪力墙
结构中
,砌体
加筋是不是在全部砌体填充墙中(转角有没有
构造柱
...
答:
不需要
。只要在剪力墙边,构造柱边设置拉结筋就可以。
砌体墙
内一定要设置
拉结筋
吗?
答:
《建筑抗震设计规范》
砌体墙
应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置
拉结筋
、水平系梁、圈梁、
构造柱
等与主体结构可靠拉结:1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙
或柱拉结,
每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一...