我们家装的沃富地源热泵空调,空调耗能很厉害,地源热泵技术是不是骗局?

我们家装的沃富地源热泵空调,空调效果可以,就是耗能很厉害,夏天开一天的空调要100多块钱的电费,1000度电几天就没了,一点都不节能,空调主机的功率是7.5KW,现在都不敢用空调了,地源热泵这个技术是不是骗局啊?!!!
我们家没有满负荷运行,通常只开3个风机盘管,是不是跟打井有关,打井深度不够?

地源热泵系统的运行成本和设计方案的合理性、运行时间的长短有关。
初步分析你家的设计情况,机组的制冷电功率为7.5KW,制冷量应该在31KW左右,室外换热孔为5孔120米深的,地源侧和室内侧的循环泵功率应该在1.2KW左右。那么系统在满负荷运行时,用电功率为1.2+1.2+7.5=9.9KW,末端风机盘管系统还要几百瓦的用电功率。也就是一小时要耗电10度左右,如果每天运行12小时,就是120度电,1000度电用个几天很正常。
地源热泵系统节能,这是不用怀疑的。你同其他供冷方式比较一下就知道了。
想降低运行费用,优化一下你的日常使用模式,加强管理;此外,找找其他懂行的人给你看一下你家的设计方案和安装情况,看有没有不合理的地方。
希望对你有所帮助。
2011-12-29日补充:
打井数量不足的话,机组的耗电量肯定会增加,并且容易启停频繁。追问

要怎么办呢?

追答

不用着急,找个懂行的人给你看一下你家的设计方案和安装情况,看有没有不合理的地方,需要改进的话再找安装队伍算账。地源热泵项目越小,越容易出问题,往往设计一疏忽或者施工一失误,就会严重影响使用效果。
或者,把你家的所在城市、住宅面积、室外换热孔规格数量、室内风机盘管规格数量发到我的邮箱,我给你参谋一下。邮箱号码:[email protected]

追问

谢谢您了,我发您邮箱了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-27
没有不耗能的空调 真个你要认可 因为空调的压缩机运行都是很费电的。
第2个回答  2016-01-29
这种情况一般是安装的问题导致的。
找个专业的安装队伍重新设计一下机房就可以了。
第3个回答  2011-12-27
可能系统没做好!能耗偏大的,主机也是一方面!能效比较低!或是你室内负荷配大了
第4个回答  2012-04-13
你肯定是用了沃富的主机但是没用他们家施工。他们施工的话绝对不会出现这类问题的!