当变频器上显示代码F014。OFF并延时1到2秒后又显示为0,那么说明变频器处于待机状态;当变频器上一直显示代码P。OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。
处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断是变频器内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。
扩展资料:
排查解决方法:
1、电机如果有编码器,则可能是编码器有问题,线路或者编码器自身,比如如果是新调试的设备,如果线路错误,基本上是电机一启动就报错。
2、已经在运行的设备,偶尔报警,如果有编码器可以检查一下编码器的接线。
3、如果没有编码器,排查一下电机线路情况,另外就是是否存在可能偶尔有过载运行,比如设备卡了一下导致报警。如果方便可以trace一下曲线看看,比如通过报警触发,记录一下报警时的设定速度,实际速度和电流转矩啥的,有助于排查原因。