西门子变频器F014是什么故障

如题所述

当变频器上显示代码F014。OFF并延时1到2秒后又显示为0,那么说明变频器处于待机状态;当变频器上一直显示代码P。OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。

处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断是变频器内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。


扩展资料:

排查解决方法:

1、电机如果有编码器,则可能是编码器有问题,线路或者编码器自身,比如如果是新调试的设备,如果线路错误,基本上是电机一启动就报错。

2、已经在运行的设备,偶尔报警,如果有编码器可以检查一下编码器的接线。

3、如果没有编码器,排查一下电机线路情况,另外就是是否存在可能偶尔有过载运行,比如设备卡了一下导致报警。如果方便可以trace一下曲线看看,比如通过报警触发,记录一下报警时的设定速度,实际速度和电流转矩啥的,有助于排查原因。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
不同型号的报警内容是不同的,一般的出现A为报警、出现F为故障。A(报警)是不会出现停车的,但当A(报警)出现的时候应当即使查明原因。当F(故障)出现的时候,一般都会出现停车状况。要想知道F056是什么故障,请查找对应型号的变频器使用手册,上面专门有一章是介绍报警和故障的,在那里一定可以找到。
第2个回答  2011-12-28
你的应该是6SE70变频器吧~
F014 I too low
在电动机激励期间,电流量未升至电机空载
电流的25%。
注意:
仅适用于U800 = 1,
不考虑控制型式(与F012不同)
检查:
• 输出接触器
• 电动机电缆
第3个回答  推荐于2017-09-04
F014 I too low
在电动机激励期间,电流量未升至电机空载
电流的25%。
注意:
仅适用于U800 = 1,
不考虑控制型式(与F012不同)
检查:
• 输出接触器
• 电动机电缆

这是6SE70的F014故障描述。
检查一下电机的好坏和电机绕组相间及对地的绝缘情况。然后就是变频器输出端到电机端的电缆。检查一下变频器的IGBT~~本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-12-28
什么型号变频器?