你设备的四个电机的总功率为116KW,按每千瓦2A计算电流大约有230A。如果你选用铜芯线,则按每平方毫米可通过4A计算,从变压器到工作地点的主线需用60平方毫米铜芯线三条根引入主控制柜,从控制柜接50 KW电动机的线路可选用3×25平方毫米电缆进行连接,10 KW和6 KW电动机可用3×5平方毫米电缆进行连接。
根据规定,电动机的功率达7.5KW及以上,都应采取降压启动(软启动),降压启动的方式可根据实际情况进行选择。如果想节省一点钱可采用Y-△降压起动,如果钱不是问题那么就采用自耦变压器(补偿器) 降压启动。控制50 KW的电动机选用150A接触器,控制10 KW和6 KW的电动机都可选用20A接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考