电力拖动的问题:谁帮我设计一下电路

我要安装一套设备有四个电机分别为50千瓦两台10千瓦一台6千瓦一台都是单向旋转,工作地点距变压器120米.请专家帮我设计一下主线用多大平方和什么类型的线材.50千瓦电机需要软启动吗,如何接线以及各种电气的型号.最好有图纸'\.重谢

你设备的四个电机的总功率为116KW,按每千瓦2A计算电流大约有230A。如果你选用铜芯线,则按每平方毫米可通过4A计算,从变压器到工作地点的主线需用60平方毫米铜芯线三条根引入主控制柜,从控制柜接50 KW电动机的线路可选用3×25平方毫米电缆进行连接,10 KW和6 KW电动机可用3×5平方毫米电缆进行连接。
根据规定,电动机的功率达7.5KW及以上,都应采取降压启动(软启动),降压启动的方式可根据实际情况进行选择。如果想节省一点钱可采用Y-△降压起动,如果钱不是问题那么就采用自耦变压器(补偿器) 降压启动。控制50 KW的电动机选用150A接触器,控制10 KW和6 KW的电动机都可选用20A接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-09-10
50RMB都没人给你做
第2个回答  2007-09-13
用90平方的铜线或120平方的铝线,
如果用电缆应3*120的铜电缆或3*150铝电缆.
主要考虑线路发热问题.因为距变压器较远.
50KW不用直接起动,省钱的话可用降压起动或星角起动.
如果钱不是问题可以用电机软启动器.
长期运行的话可用变频器,前期投资较大,但以后省钱,维护方便.
第3个回答  2007-09-12
4YUHY6