求高手回答 哪个规范要求支撑架与脚手架不能混搭

具体哪个规范上写了外脚手架与支撑架不能混搭,屋面结构有悬挑的不混搭 如何设置??

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,第11.2.2条,本条为强条:“严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。”

支撑(模)架用于支撑钢结构安装或浇筑混凝土(模板)构件、采用脚手架材料搭设的承力支架。脚手架和支撑架的设计参数、使用荷载、构造要求及实际工况是不同的。

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》9.0.5款为规范强制条文,旨在防止脚手架因超载而影响安全施工。规范编制介绍该条文中规定的内容是通过调研,对工地实际存在的问题提出的。

特点:

所受荷载变异性较大;扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大。

与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。

以上内容参考:百度百科-脚手架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-09
《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,第11.2.2条,本条为强条:“严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。”
第2个回答  2011-12-12
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中9.0.5条,《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中9.0.4,条
第3个回答  2011-12-19
JGJ 2012脚手架新规范
第4个回答  推荐于2016-12-02
jgj130-2011钢管扣件式脚手架技术规范:
9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆 风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁 拆除或移动架体上安全防护设施。
条纹说明:
9.0.5 本条的规定旨在防止脚手架因超载而影响安全施工。条文中规定的内容是通过调研, 对工地实际存在的问题提出的。
如果经过集中荷载计算也应该没什么问题,况且屋面悬挑一般都是造型,应该跨度不大。如果想不违反规范,通过计算做斜支撑上面加斜拉杆,再狠点单独做一层工字钢悬挑支撑,好像都很费事,呵呵。本回答被提问者和网友采纳