推荐答案 2011-12-07
风机或水泵正转带负荷,断路器应选12倍的(电机)脱扣电流的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4dR54RPd5.html
其他回答
第1个回答 2011-12-07
要么 正转接触器接触不良 要么正转有阻力
第2个回答 2011-12-07
接触器接错线了吧,电机手动转起来看看怎样
相似回答
380v3千瓦电机正转跳闸反转正常
答:
风机或水泵
正转
带负荷,断路器应选12倍的(
电机
)脱扣电流的。
电机反转
不跳
正转跳闸
的原因.怎么处理
答:
电机反转不跳闸而正转跳闸的现象,
通常是由电气故障或机械故障引起的
。具体原因可能包括:1.
电机正向负荷大于反向负荷
,如水泵、风机等设备,可能由于热元件变性或设定不当,导致整定值变化,使得电机在正向启动时容易跳闸,而反向启动由于负荷较低,不易触发跳闸。2. 电机或负载的轴承及机械正向摩擦力大...
电机反转
不跳
正转跳闸
的原因.怎么处理?
答:
电机反转不跳闸证明电机是好的。而正转会跳闸,
最有可能的是接触器坏了,只接通了两相电,会缺相造成电流太大而导致跳闸
。所以只要更换正转的那个接触器就可以了。