混凝土试块有同条件下养护28d,转入标养室养护28d测设强度吗?需要这么留置吗?

如题所述

日平均温度逐日累计达到600℃·d时应当进行混凝土试块抗压强度检测,0℃及以下龄期不计入;龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

但在实践中,可能存在如冬天即使到了60天,但不足600度日,如何操作的问题。如果上述的原理成立,则应理解为得到的养护条件不足,应继续延长养护时间,使之得到600度日的养护条件即可,即不必完全拘泥于天数。

同时,如果蒸养,也不必拘泥于必须达到14天,因为高温已加速水泥的水化反应。冬季施工大部分时间气温为0℃一下,这样同条件600℃·d试块就不满足施工检测需要了。 同条件28天转标养试块,又称为负温转正温的同条件试块。

冬季施工时,试块进行同条件养护28天后,将试块转入标养箱进行标养28天。 同条件28天转常温28天,又称为负温转常温的同条件试块。冬季施工时,试块进行同条件养护至冬季结束,常温下进行同条件养护28天。

在负温下因为水泥的水化是基本停止的,所以同条件的养护强度是“不算数的”需要转常温再实验室条件下的养护后才作数。另该试件送检时在试件编号后加“-N”。

扩展资料:

频检验收

现场搅拌混凝土以每个工作台班拌制的同配合比混凝土,每100盘且不超过100m3取样不少于一次;商品砼按每100m3(有抗渗要求混凝土的抗渗试件为500m3)相同配合比的混凝土,取样也不少于一次;不超过100m3时,取样不少于一次。

当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,每200m3混凝土取样不少于一次。(如施工过程中需考虑支架拆除、预应力施工等要求的情况,需另行留置自养试件)

同一验收项目、同强度等级、同龄期(28d标养)配合比基本相同(是指施工配制强度相同,并能在原材料有变化时,及时调整配合比使其施工配制强度目标值不变)、生产工艺条件基本相同的混凝土为一验收批。

计算方法

混凝土强度应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准。每组试件为三块150mm×150mm×150mm的标准试块。

①对于小批量零星混凝土的生产方式,其数量有限,不具备按统计方法评定混凝土强度的条件,可用非统计方法评定混凝土强度;用此法评定混凝土强度时,试件组数n≤9组成一个检验批,其强度应同时满足下列公式的要求:

mfcu≥1.15fcu,k

fcu,min≥0.95fcu,k

式中:mfcu――同一验收批砼抗压强度的平均值,

fcu,k――砼抗压强度标准值,

fcu,min――同一验收批砼抗压强度的最小值。

②当同强度混凝土试件不少于10组,可按照统计法进行混凝土强度的评定,其强度应同时满足下列公式的要求

mfcu-λ1Sfcu≥ fcu,k

fcu,min≥λ2fcu,k

参考资料来源:百度百科-砼试块强度评定

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-11

日平均温度逐日累计达到600℃·d时应当进行混凝土试块抗压强度检测,0℃及以下龄期不计入;龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

标养试块就是标准养护,同条件试块就是和混凝土实体同样环境温度下养护,不能互转。混凝土冬期施工,除正常留置标准养护试块外,还必须留置同条件养护试块,累计600℃/d或1200℃/d,验证冬期混凝土实体强度。

养护条件对混凝土抗压强度有一定影响,同条件养护试块抗压强度比标养试块强度可大可小,一般视温度而定。当作为强度验收评定时,可采用回弹,超声波,钻芯取样等验证试件抗压强度,仍然不合格时只能进行维修加固处理;当作为预应力张拉判定依据,则可推迟一两天再进行张拉。

冬季施工大部分时间气温为0℃一下,这样同条件600℃·d试块就不满足施工检测需要了。同条件28天转标养试块,又称为负温转正温的同条件试块。

扩展资料:

在规范中7.4.1中明确规定用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留置应符合下面几个规定:

1、不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2、每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;

3、当一次连续浇注超过1000立方;每200 立方;取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

4、每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。

参考资料来源:百度百科-砼试块强度评定

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15
 同条件28天转标养试块  又称为负温转正温的同条件试块。
  冬季施工时,试块进行同条件养护28天后,将试块转入标养箱进行标养28天。 同条件28天转常温28天  又称为负温转常温的同条件试块。
  冬季施工时,试块进行同条件养护至冬季结束,常温下进行同条件养护28天。

说白了,在负温下因为水泥的水化是基本停止的,所以同条件的养护强度是“不算数的”需要转常温再实验室条件下的养护后才作数。
另该试件送检时在试件编号后加“-N”本回答被网友采纳
第3个回答  2011-12-11
同条件就是说:试块和你那个浇捣部位一样的养护方法,试块强度数据代表你这个部位的强度。一般是在浇捣以后温度达到600度的时候去检测,
标养28天的试块是说:你使用这个混凝土的配合比的强度,必须在温度为20度,湿度为90的标养室进行养护。
一般来说,标养试块的强度大于同养试块强度.
第4个回答  2012-03-16
这个是冬季施工规范中要求的,当混凝土中掺入防冻剂时最少增加一组临界强度试块和一组同条件养护28天转标准养护28天试块;当混凝土未掺入防冻剂时则最少留置一组临界强度试块和一组同条件养护28天转常温28天试块。详见北京现行地标

参考资料:北京现行地标