建筑施工现场,危险品仓库与动火作业点距离是多少?

如题,危险品仓库里放的是油漆和香蕉水,桶装密封未开启的,经常有焊接作业在其周围,具体规范要求去是10米还是30米呢?以前是考安全工程师的教材上有规定,现在我想问具体是什么规范或要求规定的??
焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的不得小行30米,如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。
找到内容是这个,但这个要求是出自哪个规范呢??

GB50720—2011 建设工程施工现场消防安全技术规范
3.2.1 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场
及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其它临时用
房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。
3.2.2 施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于表3.2.2 的规定,
当办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可适当减小,但应符合以下要求:1 每
组临时用房的栋数不应超过10 栋,组与组之间的防火间距不应小于8m;2 组内
临时用房之间的防火间距不应小于3.5m;当建筑构件燃烧性能等级为A 级时,其
防火间距可减少到3m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-28
第2个回答  2011-12-23
香蕉水,闪点25度,属于仓库危险类别中的甲类,液体,属于甲1,与明火点是25(小于10吨)30(大于10吨)