35kV线路电压互感器可以使用JDJJ2-35这种型号吗?

一般线路电压互感器都用电容式的,不用电容式的行不行?谢谢

35kV线路电压互感器可以使用JDJJ2-35这种型号。

电压互感器:
  电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
  电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-10
可以,只要电压等级及绝缘等级满足需要即可。只是随着电压等级的升高,电磁式互感器绝缘问题较难处理,或者体积过大等不足。在更高电压等级时,电容式互感器,还有电子式互感器在成本和体积方面有一定优势而已。35kV电压等级,目前最成熟的还是电磁式互感器。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-09
可以的。
一般来说,110KV以上的才用电容式电压互感器,35KV及以下都是用电感式的。
第3个回答  2011-12-09
好象没有强制规定吧?