如果电容补偿柜的容量选的过大,会使功率因数大于一吗,如果会,又会出现什么现象

如题所述

按照功率因素的定义,是指在负载消耗的功率与电网提供的功率的比值,当负载为纯电阻时,电流与电压同相位,此时电网的供电效率最高,此时的功率因素最大为1,就是百分之百的意思。而实际上许多负载并不是纯电阻而是电机等带有感抗性质的负载,这时负载中的电流与电压有相位差,所以供电电网的能量没有被充分利用,也就表明功率因素小于1。
为了使得电网的能量被充分利用,就有了并联补偿电容的做法,来调整相位差,但最终的功率因素还是小于1.。
如果出现功率因素大于1,可能有两种原因,一是功率因素表的问题,二是有额外的电源进入供电回路,猜测是电机工作在发电状态造成了电流回馈。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-11
如果电容补偿柜的容量选的过大,又采用固定·式手动投入补偿;有可能造成过补偿即功率因数大于一。现在电容补偿一般都采用智能型无功功率自动补偿器,实时跟踪线路的功率因数,动态投切电容;只要补偿器参数设置的好,补偿柜的容量过大也不会造成过补偿的;只是有点浪费罢了。过补偿不仅在线路中增加了无用的容性电流(欠补偿的线路中多的是感性电流,它还是有用的,在电机绕组中建立磁场,电机才会运行;只不过它并不消耗掉,而是在电机和变压器之间的线路上来回交换;降低了变压器的效率),还会推高线路电压,造成负载端设备的过压损坏。所以过补偿是严厉禁止的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-12-15
电路全阻性负荷会接近于1,容性和感性负荷都会使功率因数下降,不会大于1.。 功率因数COSφ=有功功率/视在功率 最大值为1。