33问答网
所有问题
变频器整流模块(或是逆变模块)爆了,除了过载以外,还有哪些原因?具体点
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-16
瞬间过电压、雷电波侵入动力线路、输出端电缆绝缘破损造成短路、输出端安装的接触器在逆变模块未关断时断开造成冲击电流等等,就知道这点儿了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4ddcRhBRB.html
其他回答
第1个回答 2011-12-21
也可能是散热不良
第2个回答 2011-12-18
驱动板有问题,再好的模块也得爆!
相似回答
变频器整流模块
损坏什么
原因?
答:
变频器整流模块损毁通常是由于电网电压或内部短路引起
。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,直流短路、制动电阻和制动斩波器短路、过电压、电容短路、IGBT损坏,保护失效或过大等,如电流检测电路和模块温度检测电路失效或故障,对模块起不到有效地过流和过热保护作...
送电
变频器整流模块
爆炸一个或二个
,原因
是什么?会影响其它吗?如何解 ...
答:
原因,
有可能是模块自身质量问题,也可能与充电电压的取样有关
,。他损坏只会造成前级跳闸,或者爆炸机械损伤后级其他部件。爆炸了就更换,然后检查充电电路。确保充电电路完好的情况下通电试机
变频器
的常见故障和
具体
解决方案都有那些那?
答:
1、整流模块损坏 通常是由于电网电压或内部短路引起
。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。 2、逆变模块损坏 通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱...