3200A框架2500A整定电流的断路器最大能用多大铜排,设计是125的铜排,但是装不进去

如题所述

不同厂家3200A框架2500整定电流的断路器伸出的铜排的尺寸是不一样的,固定式和抽屉式也是不一样的,你应根据断路器厂家来定铜排尺寸,125的铜排装不进去你可以选用80*10或100*8的双拼排,为了安全起见最好选用100*10双拼排,下面给你一份载流量表你自己根据情况再做决定

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-17
装不进去可以换铜排嘛,铜排截面可以不变,减小宽度,增大厚度,或者用2块小铜排叠加安装,如果是2块叠加,截面还可以略小。本回答被提问者采纳