电压与功率因数的关系

对于10/0.4系统低压侧,如果变压器二次侧电压在400v左右,而到车间分柜则降到385v左右,到设备(如空压机)380v以上,因为空压机的额定电压是380v,所以电压是达标的,我原来做过空压机电机就地补偿,电机是250kw的,但那时电缆细,电压降大,只有370v左右,所以补偿后对于电压的提高于线损的降低意义明显,后来电缆换了,不用补偿电压也达标,这时再补偿还有意义吗,是不是无功电流降低的数值也会变小,电压会比380v更高了吧。

功率因数取决于电压和电流之间的相位关系。

如果电压和电流同相位,则功率因数为1,反之电压和电流之间的相位差越大(-90度~+90度之间),功率因数小。

功率因数=有功功率/视在功率;视在功率=电压有效值X电流有效值。

根据正弦稳态电路,一端口电路的U、I、Φ

1、有功功率P=UIcosΦ

2、无功功率Q=UIsinΦ

3、视在功率S=UI

功率因数的大小与负荷性质有关,因为在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值。

扩展资料:

 

功率因数低的根本原因是电感性负载的存在。例如,生产中最常见的交流异步电动机在额定负载时的功率因数一般为0.7--0.9,如果在轻载时其功率因数就更低。其它设备如工频炉、电焊变压器以及日光灯等,负载的功率因数也都是较低的。从功率三角形及其相互关系式中不难看出,

在视在功率不变的情况下,功率因数越低( Φ 角越大),有功功率就越小,同时无功功率却越大。这种使供电设备的容量不能得到充分利用,例如容量为1000kVA的变压器,如果cos Φ =1,即能送出1000kW的有功功率;而在cosΦ =0.7时,则只能送出700kW的有功功率。

功率因数低不但降低了供电设备的有效输出,而且加大了供电设备及线路中的损耗,因此,必须采取并联电容器等补偿无功功率的措施,以提高功率因数。

功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例,显然在任何情况下功率因数都不可能大于1。由功率三角形可见,当Φ=0°即交流电路中电压与电流同相位时,有功功率等于视在功率。这时cos Φ的值最大,即cosΦ=1,当电路中只有纯阻性负载,或电路中感抗与容抗相等时,才会出现这种情况。

参考资料:百度百科-功率因数



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
  电压与功率因数关系:
  1、功率因数与电压的相位的关系:
  是没有谐波,或者谐波的影响忽略不计的时候,功率因数的数值是电压和电流的相位角(就是电压-电流的相位的角差)的余弦值。这是一个从功率因数定义中推导出来的一个结论,可以用来做数据计算,但是不能当作定义使用。
  2、功率因数与电压的幅度的关系:
  从电源的输出端看,负载一定的时候,其功率因数提高,会使得电源的输出电压上升,输出电流降低。因为计算比较复杂,所以通常就给出这样的定性描述。电压升高多少,电流降低多少,计算起来涉及参数很多,想得到准确数据很困难。
  3、功率因数与电压的谐波的关系:
  电压电流所含的谐波越多,功率因数就越低。这就是有谐波时,仅仅用电容器补偿无功,很难达到要求的原因。同样,计算很复杂,知道结论就可以了。
第2个回答  推荐于2017-10-03
从功率因数的定义上来说,电压和功率因数没有关系。
从实际应用来说,电压和是否投入功率因数补偿设备有关系。补偿后,补偿点的电压都会有所升高。但是否投入补偿设备通常都是功率因数是否达标来决定。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-16
不补偿也达标可以不用无功补偿,但是电能的损耗会比补偿后损耗高。
功率因数与电压和电流的夹角有关
电动机是感性负载,会导致电网电流滞后电压一定的角度,污染电网环境。无功的存在会加大线路的电流,所以到电动机时压降较大,不过无功这部分电流不收取电费。
第4个回答  2011-12-16
不好说。