UPS方面问题,请大侠们解决下。 1、500KVAUPS目前电流是175A,负载率可以粗算为35%吗?

2、现有一台120KVA的UPS,每相的负载电流如下:A相负载百分比为14%,输出电流为26.5A,B相9.6%,输出电流为16A,C相10.2%,输出电流为19.5A。这个负载百分比是怎么算出来的?要是算这台UPS总的负载百分比怎么算?

500KVA UPS 按0.8功率因数最大输出电流约~606A 175/606=29%.左右; 若按0.7功率因数计算负载约33%.但大型UPS功率因数都>>0.8 。

120KVA UPS 最大输出电流约182A
A相~26.5/182=14.6% B相~16/182=8.8% C相~19.5/182=10.7%
大容量UPS 带载过小,显示的电流、负载均会有较大的偏差。 还是以现场实际测量数据为准。追问

知道了,谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考